אייל שלום,
בתקנות החשמל-התקנת לוחות עד 1000 וולט :
תקנה 8(ג)(2). "כאשר הלוח הוא מסוג II, תיקבע עכבת לולאת התקלה המרבית המותרת בהתאם למבטח הגדול ביותר בלוח, המגן על יציאה מהלוח"
כלומר, כאשר הלוח הוא מסוג II, ניתן לקבוע את ערך לולאת התקלה לפי המבטח הגדול בלוח - אם מדובר במבטח C16 אז יש להתאים את הערך ל-16A ולא ל-100A, דבר המהווה הקלה משמעותית!
כמו כן, 20 אוהם נשמע כמו ערך סף הנדרש מהארקת יסוד לביצוע איפוס ולא ברור איך הוא קשור לעניין, לגבי אופיין של מא"ז אתה מוזמן לצפות בתשובה אחרת בפורום בקישור הנ"ל.