תוצאות 1 עד 4 מ 4

נושא: אופייני זרם מאזים

  1. #1

    אופייני זרם מאזים

    שלום לכל העונים
    אפשר לקבל הסבר מפורט על אופייני זרם מאזים.

  2. #2

    תגובה

    arsen שלום!
    מצ"ב תמונה של אופיין מא"ז מסוג C
    מאז.pdf
    כפי שהסברתי בעבר המא"ז בנוי משני מנגנונים, תרמי ומגנטי,
    תרמי פועל עיקרון דו מתכת פס שמתחמם, מגנטי על עקרון של אלקטרומגנט-ליבת ברזל סביבה כרוך מוליך
    האופיין התרמי במקרה של מא"ז מסוג C הוא בין 1.13In ל-1.45In למשך שעה,
    כלומר כאשר יהיה לנו עומס יתר פי 45% המא"ז יפסיק את המעגל לאחר שעה.
    המנגנון המגנטי במא"ז מסוג C הוא בין 5In ל-10In, ב-5In אסור לו להפסיק, ב-10In חייב להפסיק מיידי.
    לפי החוק על המא"ז להפסיק תוך פחות מ-5 שניות, לכן מעבירים קו ב-5 שניות והמקביל שלו הוא ב-6.6In בערך.
    שים לב שבמאזים מסוגים שונים התחום התרמי הוא אותו דבר, והשינוי הוא בתחום המגנטי.
    לילה טוב
    רועי

  3. #3
    רועי חידוד קטן ברשותך...
    לפי האופיין לדעתי צריך לציין שבנקודת ה-5In אנו בתחום התרמי ואז המא"ז יקפוץ תוך 7-8 שניות.
    זה פשוט מטעה להגיד "תחום שאסור למא"ז לקפוץ"(מיידית אסור לו לקפוץ).

    יישר כוח על אחזקת הפורום

  4. #4
    היי משה
    תודה, כוונתי היתה שבתחום זה למנגנון המגנטי של המא"ז אסור להגיב

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •