שלום רב
לממספר פחת 30MA כמה מכשירים אני יוכל לחבר עם זליגה 5MA
Printable View
שלום רב
לממספר פחת 30MA כמה מכשירים אני יוכל לחבר עם זליגה 5MA
שלום
על פי התקן של מפסקי מגן קיים תחום בו מפסק מגן חייב להפסיק בזמנים שונים.
ב-1/2In אסור למפסק מגן להפסיק.
ב-1In חייב להפסיק בזמן של עד 300 מילי שניות.
ב-5In חייב להפסיק בזמן של עד 40מילי שניות.
ועכשיו לשאלתך: במפסק מגן 30mA
התחום שבו אסור למפסק להפסיק הוא 1/2In=1/2*30mA=15mA
מכאן שבשאלה הנ"ל מותר לחבר עד 3 מכשירים שלכל אחד מהם זליגה
של 5mA כדי שמפסק המגן לא יפסיק את המעגל.
סופ"ש נעים.
רועי
תשובה נהדרת ומאירה, תודה!