שאלה מהועדה
שלום רב
לממספר פחת 30MA כמה מכשירים אני יוכל לחבר עם זליגה 5MA
-
שלום
על פי התקן של מפסקי מגן קיים תחום בו מפסק מגן חייב להפסיק בזמנים שונים.
ב-1/2In אסור למפסק מגן להפסיק.
ב-1In חייב להפסיק בזמן של עד 300 מילי שניות.
ב-5In חייב להפסיק בזמן של עד 40מילי שניות.
ועכשיו לשאלתך: במפסק מגן 30mA
התחום שבו אסור למפסק להפסיק הוא 1/2In=1/2*30mA=15mA
מכאן שבשאלה הנ"ל מותר לחבר עד 3 מכשירים שלכל אחד מהם זליגה
של 5mA כדי שמפסק המגן לא יפסיק את המעגל.
סופ"ש נעים.
רועי
-
תשובה נהדרת ומאירה, תודה!