תוצאות 1 עד 2 מ 2

נושא: התאמת משנה זרם למשנה מתח

  1. #1
    משתמש מתחיל
    תאריך הצטרפות
    15.03.12
    מיקום
    קרית מלאכי
    הודעות
    38

    התאמת משנה זרם למשנה מתח

    שלום ,
    במסדר מ.ג קיבלתי קצוות 110 וולט ממערכת מנייה ש חח"י לצורך מדידה בלבד ,

    אני צריך להוסיף בתא קיים הפרטי 3 משנה זרם . (לצורך ממסר rp בעזרת satek )

    מה הם השיטות שאוכל להתאים בין הזרם והמתח של אותה פאזה מבלי לפתוח את התא מדידה של חח"י .??

  2. #2

    התאמת בין פסי צבירה שונים

    באופן עקרוני, בדומה לסנכרון או גישור בין שני פסי צבירה שונים, מדידה של מתח בין שני הפסים תספק את התשובה.
    מדידה בין R של פס"צ אחד ל-R של פס"צ שני אמור להביא למתח אפס (כנ"ל לגבי S מול S ו-T מול T..)
    מדידה בין R של פס"צ אחד לבין שתי הפאזות האחרות לדוגמה יביא למתח שלוב.

    במקרה שלך יש לבדוק את היחס של המתחים (ובאמצעות וקטורים) ולבדוק את המתח הדרוש (השונה כלפי פאזה אחת וזהה כלפי שתי האחרות)
    מצ"ב מאמר בו מתואר בשרטוט אופן חישוב המתחים המיוצגים כווקטור.