    איפוס והשוואת פוטנציאלים

    כל עוד הגעת לתוצאות התנגדות תקינות אז אין בעיה, ואני חושב שזה שהכנסת את הגיד לצינור זה קצת בעייתי להשוואת הפוטנציאלים במבנה.
    עבדת קשה מידי,יכלת לחשוף ברזי זיון בכל צידי המבנה, לבדוק רציפות בניהם וסביר להניח שיהיה רציפות
    מכיון שבד"כ כשיוצקים ריצפה מכניסים רשת לבטון.
    אחר כך מודד את אחד מברזלי הזיון כלפי המסה הכללית של האדמה, ולדעתי היית מקבל פחות מ -20 אוהם
    מרתך פלח לכל ברזל שחשפת והנה לך אפשרות ביצוע איפוס.
    שבת שלום
    נערך לאחרונה על ידי רועי אפללו; 28.06.13 בשעה 15:24.

  2. #2

    איפוס והשוואת פוטנציאלים

    רועי תיקון קטן

    התנגדות כלפי המסה הכללית של האדמה מתחת ל 20 אוהם

    קובי

  3. #3

    תודה קובי תיקנתי

    תודה ושבת שלום

  4. #4

    איפוס במבנה ללא הארת יסוד

    התקנת מוליך הארקה (שלא באדמה לכל אורכו) וחיבור מספר אלקטרודות יכול להביא להשוואת פוטנציאלים רצויה.

    מצ"ב קישור למאמר "איפוס במבנה ללא הארקת יסוד" (בסוף המאמר ישנה התייחסות למקרה שציינת).

  5. #5