תוצאות 1 עד 8 מ 8

נושא: השוואת פוטנציאלים

  1. #1
    משתמש מתחיל
    תאריך הצטרפות
    15.03.12
    מיקום
    קרית מלאכי
    הודעות
    38

    השוואת פוטנציאלים

    שלום לכולם,

    שאלה: כאשר יש מבנה ישן ללא הארקת יסוד ורוצים לאפס את הלוח הראשי , אז יש לעשות השוואת פו"ט עם מס' אלקטרודות מסביב למבנה כאשר ביניהם מחבר מוליך 35 ממ"ר מינימום .

    האם חייב שהמוליך הנ"ל יהיה תת"ק ?

  2. #2

    השוואת פוטנציאלים

    שלום אלמוג

    בפסיקה של וועדת הפירושים מספר 03-41 נדרש טבעת הקפית מפס מגלוון הטמון באדמה במידות מינימום של 4*40 מילמטר לפחות

    לדעתי גם מוליך מנחושת גלוי הטמון באדמה בחתך 35 ממ"ר מספיק טוב ועונה על הדרישות .

    ( אני גם רוצה להודות לך על התשובות שלך למתקני pv )

    בברכה

    קובי

  3. #3
    משתמש מתחיל
    תאריך הצטרפות
    15.03.12
    מיקום
    קרית מלאכי
    הודעות
    38
    המצב הוא כזה...

    בית כנסת עם הגדלת חיבור ל 400 אמפר , (היה 80a)

    אין השוואת פוטנציאלים , ולפי התכנון (וגם הביצוע) שלי צריך לאפס .

    כל שטח בית הכנסת מרוצף עד לגבול מגרש .

    לא מעשי לחפור תעלה מסביב ולהרים את כל הריצוף , מה שעשיתי זה מוליך 35 + הרבה אלקטרודות .

    המוליך לא באדמה אלא בצינור מרירון על הטיח .

    הביקורת עברה אבל זה לא העניין .

    גיא מה אתה אומר ?

  4. #4

    איפוס והשוואת פוטנציאלים

    כל עוד הגעת לתוצאות התנגדות תקינות אז אין בעיה, ואני חושב שזה שהכנסת את הגיד לצינור זה קצת בעייתי להשוואת הפוטנציאלים במבנה.
    עבדת קשה מידי,יכלת לחשוף ברזי זיון בכל צידי המבנה, לבדוק רציפות בניהם וסביר להניח שיהיה רציפות
    מכיון שבד"כ כשיוצקים ריצפה מכניסים רשת לבטון.
    אחר כך מודד את אחד מברזלי הזיון כלפי המסה הכללית של האדמה, ולדעתי היית מקבל פחות מ -20 אוהם
    מרתך פלח לכל ברזל שחשפת והנה לך אפשרות ביצוע איפוס.
    שבת שלום
    נערך לאחרונה על ידי רועי אפללו; 28.06.13 בשעה 15:24.

  5. #5

    איפוס והשוואת פוטנציאלים

    רועי תיקון קטן

    התנגדות כלפי המסה הכללית של האדמה מתחת ל 20 אוהם

    קובי

  6. #6

    תודה קובי תיקנתי

    תודה ושבת שלום

  7. #7

    איפוס במבנה ללא הארת יסוד

    התקנת מוליך הארקה (שלא באדמה לכל אורכו) וחיבור מספר אלקטרודות יכול להביא להשוואת פוטנציאלים רצויה.

    מצ"ב קישור למאמר "איפוס במבנה ללא הארקת יסוד" (בסוף המאמר ישנה התייחסות למקרה שציינת).

  8. #8
    משתמש מתחיל
    תאריך הצטרפות
    15.03.12
    מיקום
    קרית מלאכי
    הודעות
    38
    תודה לכולם..