העמסת מוליכים
בהמשך לדברים שנאמרו, במקרה שלא מוצאים נתונים של העמסת מוליכים בחוק החשמל
כדאי להשתמש בדפי נתונים של יצרן הכבלים,בדף הנתונים ניתן לקבל את כל הנתונים של הכבל שהם בין היתר:
התנגדות,זרם קצר שבו הכבל יכול להחזיק,זרם עבודה באוויר וכאשר הוא טמון באדמה, מפל מתח צפוי וכו'.
מצ"ב דוגמה של דף נתונים של חברת הכבלים הישראלית סינרג'י במקרה הזה הוצאתי את הנתון הרצוי שלך
לגבי כבל אלומיניוםPresentation1.pdf
ולדוגמה 700a תוכל לקחת 2 כבלים של 240 ממ"ר וזה יהיה מעבר לדרוש, או להסתפק ב-2 כבלים של 185 ממ"ר
ואז תגיע בדיוק ל-700a, הכל תלוי בתכנון
בנוסף מצרף לך את הדף הנתונים המקורי שבו יש גם נחושת וגם אלומיניום.
לשימושך,
487-Power Cables Multicore.pdf
וזה הלינק לאתר החברה: http://www.synergy-cables.com/page.php?ID=43
נערך לאחרונה על ידי רועי אפללו; 22.06.13 בשעה 14:16.