בדיקת חשמל לבמבנה יביל באתר בניה
שלום רב,
שים לב, להלן התקנה שציינת בתקנות החשמל "מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה" 13 (2)(ב) :
"תקנות אלו לא יחולו על מיתקן חשמלי ארעי שבתוך מבני שירות באתרי בניה, כגון: משרדים, חדרי הלבשה, חדרי ישיבות, חדרי אוכל, חדרי מגורים וחדרי שירותים"
פירוש הדבר שהפרק הנ"ל בלבד לא יחול על המשרדים שציינת אך כל שאר תקנות החשמל כן!
ולכן, חובה לבצע בדיקה בהתאם לתקנות החשמל וכפי שצויין בפסיקה 40-29 של ועדת הפירושים.
בהצלחה.