תוצאות 1 עד 2 מ 2

נושא: בדיקה בודק חשמל למבנה ארעי

  1. #1

    בדיקה בודק חשמל למבנה ארעי

    שלום רב
    אנו מבצעים עבודות למספר שבועות באתר ארעי וכך עוברים כל מספר שבועות לאתר אחר .
    הכוונה היא למכולה שמוסבת למשרד (מקרר, קומקום חשמלי, מזגן) המגיע לאתר ומחובר בשקע תקע לגנראטור עם משגוח.
    אך לפעמים מתחברים לשקע קיים (היכן שאנו מתארחים)

    יש לציין כי המכולה/מבנה ארעי נבדק בהפעלה הראשונה על ידי בודק חשמל.

    בנוסף חשמלאי מוסמך מבצע בדיקות מספר פעמים בשנה.
    ועכשיו לעצם הבעיה.
    על פי חוק החשמל תקנות מבנה ארעי סעיף 13 סעיף קטן 2 סעיף ב
    אין צורך בבדיקות חשמלאי בודק .
    אך לפי ועדת הפירושים 40-29 נרשם כי אני מחוייב.

  2. #2

    בדיקת חשמל לבמבנה יביל באתר בניה

    שלום רב,

    שים לב, להלן התקנה שציינת בתקנות החשמל "מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה" 13 (2)(ב) :
    "תקנות אלו לא יחולו על מיתקן חשמלי ארעי שבתוך מבני שירות באתרי בניה, כגון: משרדים, חדרי הלבשה, חדרי ישיבות, חדרי אוכל, חדרי מגורים וחדרי שירותים"

    פירוש הדבר שהפרק הנ"ל בלבד לא יחול על המשרדים שציינת אך כל שאר תקנות החשמל כן!

    ולכן, חובה לבצע בדיקה בהתאם לתקנות החשמל וכפי שצויין בפסיקה 40-29 של ועדת הפירושים.

    בהצלחה.

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •