נושא: גלאי בארון חשמל

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1

    גלאי בארון חשמל

    שלום לכל העונים,
    מעל איזה זרם יש צורך בהתכנת גלאי בארון חשמל.
    האם יש איזה קובץ להסבר לכל זה..
    תודה רבה מראש.

  2. #2

    בעקרון, מעל 63a

    לא מזמן הוציאו דרישות של שרות הכבאות וההצלה עבור מתקנים פוטוולטאיים.
    לידיעתי, תקינה זו נדרשת גם בשאר לוחות החשמל.

    לארונות החשמל מעל 63 אמפר יש להתקין מערכת גלאים ע"פ ת"י 1220.
    בגמר ההתקנה יש להגיש לשרותי הכבאות אישורים מתאימים.
    בארונות החשמל מעל 100 אמפ' – בנוסף למערכת הגלאים יש להתקין מערכת כיבוי אש
    אוט' ע"י גז ע"פ ת"י 5210 או לחילופין תקן 2001 nfpa ובמידה והלוח הינו בהתאם
    לת"י 1419 לא נדרשת מערכת כיבוי.

  3. #3

    אני גם קראתי את כל זה אבל

    אני גם קראתי את כל זה אבל ראיתי קובץ שאומר שרק בתנאי שמתקינים מערכת גילוי
    אש בבניין יש צורך בהתקנה בארון חשמל במקרה והוא מעל 63.
    יש אולי איזה קובץ הכוונה מדוייקת..?

  4. #4

    תלוי במיקום הלוח ובייעודו

    תסתכל בקישור המצורף,
    תוכל להתחיל משם...
    http://www.102.gov.il/ConstructionNB...Shalhevet.aspx

  5. #5

    ידוע לך יש אולי פרק על גלאי

    תודה יל הכוונה,
    ידוע לך יש אולי פרק על גלאי בספר חוק החשמל? כי אני לא הצלחתי למצוא.

  6. #6

    גילוי/כיבוי אש בארונות חשמל

    עד 63 אמפר אין צורך..
    מעל ל 63 אמפר ועד 100 אמפר נדרש גילוי
    מעל 100 אמפר נדרש גילוי וכיבוי.
    הנ"ל נכון לארונות שלא נבנו לפי תקן 1419
    ארונות שנבנו לפי תקן 1419 פטורים מכיבוי


    מקווה שעזרתי..