עבור מתקן פוטו-וולטאי נדרש ניתוק ארבע קוטבי (על מנת להבטיח הפרדה מלאה של הממירים מהרשת).

ללא קשר למערכת סולארית, כאשר משתמשים במפסק ארבע קוטבי המזין מבנה המוגן באיפוס, יש לשים לב שלא מנתקים מוליך PEN.

בהתאם לתקנה 41 (בתקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול)
"לא יתקין אדם מפסק או אמצעי ניתוק אחר, שניתן להפעילו ללא שימוש בכלים, במוליך המחבר בין מוליך pen של רשת החלוקה ובין פס השוואת הפוטנציאלים של הארקת היסוד."

בשרטוט המצורף ניתן לראות דוגמה של לוח המזין מבנה מאופס והחשש לניתוק (ללא כלים) של מוליך ה-PEN.
לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  3-4 קוטבי.JPG
צפיות: 1699
גודל:  72.5 קילובייט
ID: 472