תוצאות 1 עד 10 מ 10

נושא: מפסקים תלת / ארבע קוטבי במערכת סולרית

  1. #1

    מפסקים תלת / ארבע קוטבי במערכת סולרית

    שלום,

    במתקן pv שחלק מבמות הממירים או כולן מוגנות באיפוס.

    היכן נדרש מפסק תלת קוטבי והיכן נדרש מפסק ארבע קוטבי..?

    תודה מראש

  2. #2

    ניתוק מוליך pen

    עבור מתקן פוטו-וולטאי נדרש ניתוק ארבע קוטבי (על מנת להבטיח הפרדה מלאה של הממירים מהרשת).

    ללא קשר למערכת סולארית, כאשר משתמשים במפסק ארבע קוטבי המזין מבנה המוגן באיפוס, יש לשים לב שלא מנתקים מוליך PEN.

    בהתאם לתקנה 41 (בתקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול)
    "לא יתקין אדם מפסק או אמצעי ניתוק אחר, שניתן להפעילו ללא שימוש בכלים, במוליך המחבר בין מוליך pen של רשת החלוקה ובין פס השוואת הפוטנציאלים של הארקת היסוד."

    בשרטוט המצורף ניתן לראות דוגמה של לוח המזין מבנה מאופס והחשש לניתוק (ללא כלים) של מוליך ה-PEN.
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  3-4 קוטבי.JPG
צפיות: 771
גודל:  72.5 קילובייט
ID: 472

  3. #3
    משתמש מתחיל
    תאריך הצטרפות
    15.03.12
    מיקום
    קרית מלאכי
    הודעות
    38
    שלום,

    לא משנה איזה שיטת הגנה בפני חשמול משתמשים .

    במערכות pv לפי אמת המידה האחרונה , שימוש מחייב מפסק 4p רק בארון הראשי של המתקן .

    כל מי שרוצה להוסיף מפסקים עם ניתוק אפס בלוחות משנה ,

    -לדעתי בלבד- עושה את הדברים הבאים :

    1. מונע שאלות מיותרות

    2. מונע ויכוחים מיותרים עם יועצים ובודקי חח"י

    3. מייקר את הפרויקט

    4. מגדיל את לוחות ה ac

    5. מקסים את רווחיהם של ספקי הציוד

    6.מגדיל את הסיכוי שיקבל לוח לפי ת"י 1419 או דומה לו .

    7. מגדיל את הסיכוי לזרם dc חוזר מהמערכת הסולרית

    8.על אף האמור בסעיף 7 , ישן יותר טוב בלילה..



    תודה אלמוג יוסף .

  4. #4

    ניתוק 0 במתקן pv

    הי אלמוג,
    1. אם איני טועה, המידע עליו הסתמכת הינו תקנות מנהל החשמל ולא אמות המידה.
    2. לצערי הרב, תקנות אלו עדיין לעיון הציבור ואינן מאושרות.
    3. שכחת עוד מפסק 4p ביציאה מכל מהפך, חובה להתקין מפסק לכל המופעים ולאפס במידה וקיים.
    סוף שבוע נעים.

  5. #5

    האומנם??

    ציטוט נכתב במקור על ידי אלמוג יוסף צפיה בהודעה



    במערכות pv לפי אמת המידה האחרונה , שימוש מחייב מפסק 4p רק בארון הראשי של המתקן .



    תודה אלמוג יוסף .
    האם תוכל להפנות אותי לכתוב??
    תודה!

  6. #6
    מה אתה מחפש?
    אם נדרש מפסק 4 קוטבי לנקודת החיבור לרשת במתקן PV תלת פאזי?
    חיובי,
    כך נדרש.

    8. מפסק ראשי של מתקן פוטו-וולטאי (בנקודת החיבור לרשת - י.י)
    (א) מתקן פוטו-וולטאי יצויד במפסק זרם ראשי. המפסק ינתק את כל הקטבים: דו קוטבי למתקן חד מופעי וארבע קוטבי למתקן תלת מופעי. המפסק יתאים לגודל המתקן בהתאם לנדרש בתקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט), התשנ"ג-2014;

  7. #7
    ציטוט נכתב במקור על ידי ירדן יצחקי צפיה בהודעה
    מה אתה מחפש?
    אם נדרש מפסק 4 קוטבי לנקודת החיבור לרשת במתקן PV תלת פאזי?
    חיובי,
    כך נדרש.

    8. מפסק ראשי של מתקן פוטו-וולטאי (בנקודת החיבור לרשת - י.י)
    (א) מתקן פוטו-וולטאי יצויד במפסק זרם ראשי. המפסק ינתק את כל הקטבים: דו קוטבי למתקן חד מופעי וארבע קוטבי למתקן תלת מופעי. המפסק יתאים לגודל המתקן בהתאם לנדרש בתקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט), התשנ"ג-2014;
    המפסקים למהפכים תלת או ארבע קטבים?

  8. #8
    מפסק AC ראשון מכיוון מהפכים יהיה לכל הקטבים + 0.

  9. #9
    שלום רב
    לידיעת משתתפי הפורום
    משרד האנרגיה והמים פירסם טיוטא להערות הציבור בעניין תקנות למתקנים פוטו-וולטאיים
    בתקנות האלו יש חומר מעניין ויכול לעזור בהרבה שאלות כמו הנ"ל.
    בברכה

    קובי

  10. #10
    קובי, אכן התפרסמה טיוטא בנושא.

    בואו לא נקפוץ מהתלהבות..מעיון קצר בטיוטא, כבר נראה שיש להם עוד לא מעט עבודה לתקן ו/או לשנות חלק מהדברים (אני מכין את התגובה).

    כמו כן-יש נושאים שבהם לדעתי לא נתנו את דעתם לכל ההשלכות, במיוחד בנושא עבודת PV מול גנרטור.

    יום טוב.