נושא: גלאי בארון חשמל

  1. #1

    גלאי בארון חשמל

    שלום לכל העונים,
    מעל איזה זרם יש צורך בהתכנת גלאי בארון חשמל.
    האם יש איזה קובץ להסבר לכל זה..
    תודה רבה מראש.

  2. #2

    בעקרון, מעל 63a

    לא מזמן הוציאו דרישות של שרות הכבאות וההצלה עבור מתקנים פוטוולטאיים.
    לידיעתי, תקינה זו נדרשת גם בשאר לוחות החשמל.

    לארונות החשמל מעל 63 אמפר יש להתקין מערכת גלאים ע"פ ת"י 1220.
    בגמר ההתקנה יש להגיש לשרותי הכבאות אישורים מתאימים.
    בארונות החשמל מעל 100 אמפ' – בנוסף למערכת הגלאים יש להתקין מערכת כיבוי אש
    אוט' ע"י גז ע"פ ת"י 5210 או לחילופין תקן 2001 nfpa ובמידה והלוח הינו בהתאם
    לת"י 1419 לא נדרשת מערכת כיבוי.

  3. #3

    אני גם קראתי את כל זה אבל

    אני גם קראתי את כל זה אבל ראיתי קובץ שאומר שרק בתנאי שמתקינים מערכת גילוי
    אש בבניין יש צורך בהתקנה בארון חשמל במקרה והוא מעל 63.
    יש אולי איזה קובץ הכוונה מדוייקת..?

  4. #4

    תלוי במיקום הלוח ובייעודו

    תסתכל בקישור המצורף,
    תוכל להתחיל משם...
    http://www.102.gov.il/ConstructionNB...Shalhevet.aspx

  5. #5

    ידוע לך יש אולי פרק על גלאי

    תודה יל הכוונה,
    ידוע לך יש אולי פרק על גלאי בספר חוק החשמל? כי אני לא הצלחתי למצוא.

  6. #6

    גילוי/כיבוי אש בארונות חשמל

    עד 63 אמפר אין צורך..
    מעל ל 63 אמפר ועד 100 אמפר נדרש גילוי
    מעל 100 אמפר נדרש גילוי וכיבוי.
    הנ"ל נכון לארונות שלא נבנו לפי תקן 1419
    ארונות שנבנו לפי תקן 1419 פטורים מכיבוי


    מקווה שעזרתי..

  7. #7

    גילוי/כיבוי אש בארונות חשמל

    שלום ל-samiami
    ברצוני לתקן אותך , לפי הנחיות של שירותי הכבאות
    יש להתקין גלאי לכיבוי אש בארונות חשמל מ-63 אמפר (כולל) ומעלה

    בברכה

    קובי

  8. #8

    חברים השאלה שלי האם

    חברים השאלה שלי האם בחוק החשמל רשום את כל זה? ועם כן היכן?

  9. #9

    למיטב ידיעתי אין אזכור בחוק החשמל להוראות מכ"ר ושות. אבל....

    ישנם איזכורים לעניין מניעת התפשטות אש בכל מיני תתי סעיפים בלבד.
    מעבר לכך,
    במידה ותרצה להתקין מתקן חשמלי, אשר כלול במבנה זה או אחר לו אתה נדרש להוציא היתר וועדת תכנון כלשהי (אזורית / מקומית) תידרש לעמוד בדרישות שירותי הכבאות וההצלה ע"פ המופרט באתר זה:
    http://www.102.gov.il/ConstructionNB...Shalhevet.aspx
    או אם תרצה להתקין את המתקן החשמלי בבית עסק כלשהו, תדרש לקבל אישור דומה, בצד ימין תעבור ללשונית של "רישוי עסקים".

    שם תידרש לעבוד ע"פ ת"י 1220 בכל מיני נושאים, צירפתי את אחת הגרסאות שלו, חלק 3.תקן 1220 מערכת גילוי אש.pdf

    עבודה נעימה.

  10. #10

    Post מצאתי משהו מעניין בחוק 1220

    מצאתי משהו מעניין בחוק 1220,
    שימו לב צירפתי טופס ,הדגשתי את המשפט החשוב.
    מה הבנתם מזה?
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    • סוג הקובץ: pdf Doc1.pdf‏ (375.2 קילובייט, 2796 צפיות)

  11. #11

    תוכל לחדד מעט לאן אתה חותר?

    בכל אתר בו מתקינים....
    כלומר ע"פ הדרישות של הכבאות ושות', צריך גם נוריות וכו' בלוחות החשמל....

    כלומר בכניסה למבנה בו התקנת ע"פ דרישתם גלאים בכל חדר, תצטרך להתקין נוריות וגלאי (גם) בלוח החשמל הראשי של המבנה ע"פ עניין האמפראז' המפורט בהמשך למשפט שסימנת...

  12. #12

    אני הבנתי כך

    רק במקרה שמתקינים מערכת גילוי אש מתקינים גם בארון חשמל במידה והוא מעל 63a כולל, במקרה ואין מערכת גילוי אש בבניין לא יותקן גילוי אש , האם הבנתי נכון?

  13. #13

    שלילי.... זו השאלה הראשונה בכל פסיכומטרי.....

    נכון: במידה והתקנת מערכת גילוי אש בחדרים בבניין, תחוייב להתקין גם בלוחות מ"נ בהתאם לA בו.
    לא נכון: במידה ואין לוח חשמל מ"נ, לא נתקין מערכות גילוי אש בבניין...
    לא נכון: במידה ויש לוח חשמל מ"נ, אבל אין חדרים, לא נתקין מערכת גילוי אש....

    הרי לפי ההסבר שניסחת, אם יש לך לוח חשמל 200A בשדה חיטה, אין צורך להתקין בו גילוי\כיבוי אש, כי אין חדרים שם....

  14. #14

    סורי לא ציינתי למרות

    לא ציינתי, אפילו אם יש בבניין ארון מעל 63a אבל אין מערכת רכזת גילוי אש בבניין, לא תותקן מערכת גילוי אש בארון חשמל. כך הבנתי מהטקס המודגש..
    נכון או לא נכון?
    מצטער על החפירות..