היי אלמוג
שוב שאלה שחוזרת על עצמה
בסעיף הראשון: מעבר לתכנון של זרם יתר אתה צריך להתייחס גם להגנות המתקן בפני זרם קצר:
ולחשב:
1. כושר הניתוק של המבטחים-בודקים ש- icu של המבטחים גדול מזרם הקצר הצפוי במקום התקנתם.
2. הגנה בפני התחממות יתרה של המוליך בזרם קצר-בודקים את עמידות בידוד המוליכים בעת זרם יתר או זרם קצר
שעוצמתם נמוכה מכדי לגרום פעולת המנגנון המיידי.
3. עמידה בהלם חום בזרם קצר-בודקים את עמידת המוליכים באנרגית המעבר של הקצר
לגבי השאלה השנייה,תחילה צריך להוציא כמה שיותר פרטים מהשאלה
האם הלוח הראשי מאופס-אז אתה לא יכול להוציא מוליך הארקה
האם יש במתקן המשני הארקת יסוד וכו' וגם אם בחרת איפוס ניתן להגיד שישנם שיטות נוספות לטיפול בלולאת התקלה
מעבר להגדלת המוליכים, ניתן להשתמש במפסק עם הגנות פחת או פונקציה g
וזאת בהתאם לגודל הזרם הצפוי כמובן.
צריך להפגין בטחון מולם ולהראות שאתה מבין עניין.
שוב בהצלחה.
רועי