שלום ,

נתון מפסק של 1600 אמפר בארון ראשי , המזין ארון משנה במרחק של 300 מ'

איך אתה בוחר את הכבלים ? (שאלת חימום עם עוקץ)

לאחר שאתה יושב ומזיע עד שאתה בוחר את הכבלים , נניח שבחרנו לאחר התחשבות בפרק העמסת מוליכים , בטמפרטורה , שיטת התקנה , מפלי מתח , איבוד הספק , משטר עבודה , שדות מגנטיים וכו....

נשאלת השאלה מה היא שיטת הגנה בפני חשמול בארון המשנה וסביבתו ?

כנראה שרובנו נבחר באיפוס...

שאלת השאלות :

יש לך מפסק ראשי עם אפשרויות הכיול l ,i,s מנתק ללא הגנות הלוח משנה עם שיטת ההגנה איפוס ,

- "אני אומר לך שיש עוד פרמטר בבחירת הכבלים לפי הפרמטרים הנ"ל זה לא מספיק " מה עוד?????


התשובה כאן הוא קשורה לעכבת לולאת התקלה z , שהיא גם r וגם x מבלי להזניח את x .

יכול להיות ש ערכה של לולאת התקלה z גבוה מידי וכיול המפסק הראשי לערך זרם מגנטי מינימלי שיאפשר משטר עבודה תקין אינו ניתן ולכן , עלינו להוריד אותה באמצעות תוספת כבלים נוספים .

כלומר , בגלל שאנו באיפוס לולאת התקלה היא בעצם במוליכים עצמם ואינה קשורה למסת האדמה אלא זה מתחיל עד בבחירת שטח החתך בכבלים , תוספת כבל נוסף למעגל ההזנה מורידה משמעותית את לולאת התקלה .



תודה .