    שלום ,

    נתון מפסק של 1600 אמפר בארון ראשי , המזין ארון משנה במרחק של 300 מ'

    איך אתה בוחר את הכבלים ? (שאלת חימום עם עוקץ)

    לאחר שאתה יושב ומזיע עד שאתה בוחר את הכבלים , נניח שבחרנו לאחר התחשבות בפרק העמסת מוליכים , בטמפרטורה , שיטת התקנה , מפלי מתח , איבוד הספק , משטר עבודה , שדות מגנטיים וכו....

    נשאלת השאלה מה היא שיטת הגנה בפני חשמול בארון המשנה וסביבתו ?

    כנראה שרובנו נבחר באיפוס...

    שאלת השאלות :

    יש לך מפסק ראשי עם אפשרויות הכיול l ,i,s מנתק ללא הגנות הלוח משנה עם שיטת ההגנה איפוס ,

    - "אני אומר לך שיש עוד פרמטר בבחירת הכבלים לפי הפרמטרים הנ"ל זה לא מספיק " מה עוד?????


    התשובה כאן הוא קשורה לעכבת לולאת התקלה z , שהיא גם r וגם x מבלי להזניח את x .

    יכול להיות ש ערכה של לולאת התקלה z גבוה מידי וכיול המפסק הראשי לערך זרם מגנטי מינימלי שיאפשר משטר עבודה תקין אינו ניתן ולכן , עלינו להוריד אותה באמצעות תוספת כבלים נוספים .

    כלומר , בגלל שאנו באיפוס לולאת התקלה היא בעצם במוליכים עצמם ואינה קשורה למסת האדמה אלא זה מתחיל עד בבחירת שטח החתך בכבלים , תוספת כבל נוסף למעגל ההזנה מורידה משמעותית את לולאת התקלה .



    תודה .

  2. #2
    היי אלמוג
    שוב שאלה שחוזרת על עצמה
    בסעיף הראשון: מעבר לתכנון של זרם יתר אתה צריך להתייחס גם להגנות המתקן בפני זרם קצר:
    ולחשב:
    1. כושר הניתוק של המבטחים-בודקים ש- icu של המבטחים גדול מזרם הקצר הצפוי במקום התקנתם.
    2. הגנה בפני התחממות יתרה של המוליך בזרם קצר-בודקים את עמידות בידוד המוליכים בעת זרם יתר או זרם קצר
    שעוצמתם נמוכה מכדי לגרום פעולת המנגנון המיידי.
    3. עמידה בהלם חום בזרם קצר-בודקים את עמידת המוליכים באנרגית המעבר של הקצר
    לגבי השאלה השנייה,תחילה צריך להוציא כמה שיותר פרטים מהשאלה
    האם הלוח הראשי מאופס-אז אתה לא יכול להוציא מוליך הארקה
    האם יש במתקן המשני הארקת יסוד וכו' וגם אם בחרת איפוס ניתן להגיד שישנם שיטות נוספות לטיפול בלולאת התקלה
    מעבר להגדלת המוליכים, ניתן להשתמש במפסק עם הגנות פחת או פונקציה g
    וזאת בהתאם לגודל הזרם הצפוי כמובן.
    צריך להפגין בטחון מולם ולהראות שאתה מבין עניין.
    שוב בהצלחה.
    רועי