בית פרטי עם הארקת יסוד ואיפוס גודל חיבור 3x25A , לוח ראשי נמצא בתוך הבית (כל הגעה אל הלוח היא באמצעות צינורות הנמצאים תחת הטיח), ומערכת סולארית ביתית על הגג .
האם ניתן להשתמש בפס הארקות בלוח הראשי כמקור הארקה למערכת הסולארית ?
יש אומרים שאסור , מכיוון שיש חשש לפגיעת ברקים (כמו הארקות של אנטנה) ויש להזין את מקור הארקה של המערכת מה- "קוץ" של הארקת הייסוד מחוץ למבנה .
לדעתי , הפרמטר כאן הוא הגובה של הקונסטרוקציה ומערכת סולארית ביתית אינה מגדילה את הפגיעה מברקים .
(ב) המהפך והמודולים המחוברים אליו, יותקנו במבנה אחד או בקרבתו (בתחום השפעת מקור ההארקה של המבנה) ויוארקו אל מקור ההארקה של המבנה. במקרה זה מקור הארקה ישמש הן להארקת מתקן הזרם הישר והן להארקת מתקן זרם החילופין.
ככל הידוע לי,
טרם יציאת התקנות הללו, הומלץ להפריד את מקור ההארקה של הפאנלים ומגן הברק שעל הגג אל קוץ חיצוני בכדי שברק אשר יפגע בדיוק בפאנל הסולארי שעל הגג, יפרק לקוץ ולא דרך הפס הראשי של הבית.
בפועל,
לא יתכן שברק יפגע בציוד שעל הגג בלבד, ולא יחדור אל מערכת החשמל הביתית בדרך עקיפה, אם דרך מדחס מזגן או דודי השמש או בכלל, רדיוס פגיע של ברק יכול להגיע לכדי עשרות מטרים! (אם אני זוכר נכון).
לגבי איפוס הבית, יש לזכור שאין להתרחק עם הממיר מעבר לעומק הכלונאס הקרוב (או אם הבודק יתעקש, 5 מטר....).