באופן כללי לא מומלץ להתקין את המאייד של המזגן בחדר אמבטיה/מקלחת.
התקנת מאייד בחדר אמבטיה/מקלחת מותנית בהצהרת היצרן על התאמתו של המאייד לעבוד בתנאי הלחות הקיימים במקום התקנתו.
בעניין זה ראה תשובה של וועדת הפירושים 08-60
בתנאים מסוימים מותר להתקין מאייד מזגן מיני-מרכזי בחדר אמבטיה/מקלחת, וכן בחלל שבין תקרה מונמכת לבין התקרה מבטון:
להלן התנאים ובהתאם צירפתי לך קובץ: באמבטיה בה אין תקרה מונמכת:
באזור 0 ו-1 אסור להתקין את המאייד
מותר להתקין את המאייד בחלל שמעל אזור 2 (מעל גובה 2.25 מטר ועד התקרה) ובלבד שחלקי
המאייד המותקנים בחלל זה יהיו בעלי דרגת הגנה מזערית של ipx1x.
באזור 3 מותר להתקין את המאייד ובלבד שדרגת ההגנה המזערית שלו תהיה ipx1x.
מותר להתקין את המאייד בחלל שמחוץ אזור 3 (מעל גובה 2.25 מטר ועד התקרה), אין הגבלה לגבי דרגת ההגנה של המאייד ובלבד שיתאים למקום ההתקנה. תקרה מונמכת קבועה ואטומה (למשל תקרת גבס):
נדרש שפתח השירות והתחזוקה יאפשר גישה למאייד מחוץ לאמבטיה.
פתח השירות והתחזוקה יכול גם להיות מעל אזור 2 או מעל אזור 3.
אסור להתקין את פתח השירות והתחזוקה מעל אזור 1.
פתח השירות והתחזוקה יהיה בעל מכסה המבטיח אטימות.
אין הגבלה לגבי דרגת ההגנה של המאייד בחלל שבין התקרות ובלבד שיתאים למקום ההתקנה. תקרה מונמכת שאינה קבועה ואטומה (למשל תקרת מגשים):
אין להתקין את המאייד מעל אזור 1.
נדרש שהציוד מעל אזורים 2, 3 יותקן בגובה העולה על 2.25 מ' (מעל התקרה-מחוץ לאזור).
מותר להתקין את המאייד בחלל שמעל התקרה המונמכת מעל אזור 2 (מחוץ לאזור),
ובלבד שחלקי המאייד המותקנים בחלל זה יהיו בעלי דרגת הגנה מזערית IPX1X
מותר להתקין את המאייד בחלל שמעל התקרה המונמכת מעל אזור 3, אין הגבלה לגבי דרגת ההגנה של המאייד ובלבד שיתאים למקום ההתקנה.
יש לבחון ולתכנן את הנושא בתאום גם עם נציג חברת המיזוג אוויר (מומלץ לבדוק כל מקרה לגופו)