    Exclamation פחת בחדרי מדרגות

    שלום ,
    האם נדרש לשלב פחת במעגלים של חדרי מדרגות ?

    1. במקרה והמעגל משמש רק לתאורה

    2. במקרה והמעגל משמש לתאורה ולשקעים

    3. במקרה והמעגל משמש לתאורה ולשקעים המוזנים משנאי מבדל לכל בית שקע

    אם כן , באיזה זרם זליגה ?

  2. #2

    מפסק מגן (פחת) בתקנות החשמל

    נושא שילוב פחת מופיע במספר מקומות בתקנות החשמל, לדוגמא :

    תקנה 29(ד), לוחות עד 1000 וולט : "לוח במיתקן דירתי יצויד במפסק מגן.."

    תקנה 3(א)(1), מיתקני חשמל בחצרים חקלאיים : "יוגן בכניסת הזינה גם על ידי מפסק מגן"

    במקרים הנ"ל ברור באופן חד משמעי כי נדרש מפסק מגן.
    לעומת זאת, ישנם מעגלים חיוניים בהם אסור להתקין מפסק מגן כגון :


    תקנה 13(ב) או 40(א)(1), בפרק מיתקני חשמל באתרים רפואיים, או

    תקנה 17(2), מתקן חשמל ציבורי בבנין רב קומות : "במעגל המזין תאורת חירום לא יותקן מפסק מגן"

    נושא שילוב פחת מופיע גם מספר פעמים בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 :

    בתקנה 5(ב) "בתי תקע הניזונים ממעגל סופי והמשמשים להפעלת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד יוגנו על ידי מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר."

    לסיכום, על המתכנן להגדיר את אופי המתקן/המשתמש/הייעוד ווהתקנת מפסק מגן תבוצע בהתאם.

  3. #3

    פחת בחדרי מדרגות

    בהמשך לתשובתו של גיא
    שאלה זו נשאלה בוועדת הפירושים מצ"ב לינק לשימושך:
    http://www.iec.co.il/ElectricityProf...12/issues1.pdf