תוצאות 1 עד 5 מ 5

נושא: ראקטור

  1. #1
    משתמש מתחיל
    תאריך הצטרפות
    15.03.12
    מיקום
    קרית מלאכי
    הודעות
    38

    ראקטור

    שלום ,
    מה זה ראיקטור ואיפה הוא ממוקם ואיך בודקים אותו??

  2. #2

    ריאקטור

    ריאקטור או בעברית משרן (סליל) זהו התקן להגבלת זרמי קצר ברשתות מתח גבוה/עליון/על.
    זהו בעצם סוג של התנגדות השראתית נוספת המחוברת בנקודות שונות של רשת
    תפקידו הוא להוריד רמת זרם קצר ברשת המחוברת אחריו ושמירת דרגה נדרשת של המתח המותר בין צמתים של רשת
    בהתאם למקום החיבור,כידוע ברשת החשמל זורמים זרמים קיבולים הנובעים משדה חשמלי הקיים סביב המוליך,
    הריאקטור מוסיף רכיב השראתי לרשת ובכך מקזז את הזרמים הקיבוליים.
    אפקטיביות שימוש של ריאקטור תלויה בפרמטרים של רשת חשמל והספק קצר שמסופק ע"י
    מקור ההזנה.
    בחירת ראקטור נעשית בהתאם למתח והזרם הנקוב בקו וחישוב ההיגב.
    הבדיקות שמבצעים לראקטור הם יציבות דינמית ויציבות תרמית בפני זרמי קצר.
    זה בקצרה
    רועי

  3. #3
    משתמש מתחיל
    תאריך הצטרפות
    15.03.12
    מיקום
    קרית מלאכי
    הודעות
    38
    תודה רבה..

  4. #4

    הגבלת זרמי קצר באמצעות ריאקטור

    מצ"ב קישור ובו דוגמאות לשימוש בריאקטור (הגבלת זרמי מיתוג קבלים, הגבלת זרמי קצר, מסנן הרמוניות..)

    http://www.cotecsa.es/images-cot/E600_A4.pdf


    ריאקטור להגבלת זרם קצר הוא סליל ללא גרעין פלדה ולכן אינדוקטיביות הריאקטור קבועה ולא תלויה בזרם.

    להלן דוגמא לבחירת ריאקטור להגבלת זרם קצר (בד"כ ברשתות במתח kV6÷20)

    נתון :
    Un=10kV - עבור פסי הצבירה בתחמ"ש (נדרש לבחור ריאקטור בהתאם)
    In=300A - זרם נומינלי בקו (נדרש לבחור ריאקטור בהתאם)
    Inbr=10kA - יכולת הפסקה מירבית של המפסק (למעשה זהו הערך אליו אנו רוצים להגביל את זרם הקצר)
    Isc=25 kA - זרם קצר תלת פאזי (הזרם אותו מעוניינים לקזז)
    cosφ=0.8 - מקדם הספק
    tsc=1sec - משך זמן הקצר (נתון החשוב לעמידות טרמית של הריאקטור)

    X1= Un/ (√3 × Isc) = 0.231 ohm - היגב מעגל הקצר

    X1br= Un/ (√3 × Inbr) = 0.577 ohm - היגב מעגל הקצר הנדרש (בהתחשב ביכולת הפסקה של 20 קילואמפר)

    Xreactor = X1br - X1 = 0.346 ohm - היגב הנדרש של הריאקטור


    U%= 100(√3· In ·Xreactor · sinφ) / Un ∆ - לבדיקת מפל מתח על הריאקטור ,בד"כ נדרש קטן מ-1.5%

    D=I2SC · tsc - נתון זה משמש לבדיקת עמידות טרמית בקצר בהתאם לנתוני היצרן ביחדות KA2S

    Idyn - עמידות דינאמית בזרם הלם ,מחושב בהתאם לתשובה הנ"ל בפורום ונבדק בהשוואה לנתוני היצרן.


    מצ"ב רשימה בקישור המצורף, ובה פרמטרים שונים.
    (למעשה ניתן להזמין ריאקטור בערכים מדוייקים המתאים לעכבה הנדרשת ולזרם מסויים)

    http://www.ergunelektrik.com/images/.../katalogen.pdf

  5. #5
    משתמש מתחיל
    תאריך הצטרפות
    15.03.12
    מיקום
    קרית מלאכי
    הודעות
    38
    גיא תודה רבה על התשובה ועל ההשקעה...

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •