אלעד שלום!
השאלה לא כל כך מובנת וגם חסרים נתונים לגבי המרחקים בין מתקן למתקן ולאזור הלולים
ובכל זאת לפי הבנתי המתקן החדש כולל חדר שנאי ולוח ראשי מ"נ מבצעים הארקת שיטה לשנאי
ומהלוח הראשי יוצאים ללוחות משנה בשטח ושם רוצים להגן ב-tt.
אין כל בעיה לצאת לכל לוח משנה עם 4 גידים ובכל אזור של לוח משנה
לתקוע אלקטרודות ובתנאי שהתנגדות האלקטרודה לא תעלה על 5 אוהם על פי החוק.
תנסה לנסח את השאלה שוב.