סף רגישות של פחת
בהתאם לתקנה 69 בפרק "הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט"
מוגן מיתקן על ידי מפסק מגן כהגנה בלעדית, יהיה מפסק זה מותקן כמפסק ראשי או בטור עם מפסק ראשי וזרם ההפעלה הנומינלי שלו יהיה 0.03 אמפר לפחות.
כלומר זרם ההפעלה לא יכול להיות נמוך יותר, באופן שיאפשר התנגדות הארקה גבוהה יותר.. כפי שציין רועי (תודה).
בהתאם לתקנה 29 (ד) בפרק "התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט"
לוח במיתקן דירתי יצויד במפסק מגן, אחד או יותר, כך שכל מעגל סופי במיתקן יוגן בפני זרם דלף העולה על 0.030 אמפר; מפסק המגן האמור יותקן בין המפסק הראשי לבין מבטחי המעגלים הסופיים, אך יכול שהוא יהיה יחידה משולבת עם המפסק הראשי.
כלומר במתקן דירתי נדרש פחת עם רגישות 0.03 אמפר.
פחת זה יכול שיהיה משולב בראשי או שני פחתים בטור (אחד עם כיול זרם הפעלה בהתאם לתקנה 70 ופחת שני עם זרם הפעלה קבוע של 0.03 אמפר).