-
איפוס tn-s
שלום רב,
בכל האיורים במאמר בפאזה אחרת (עמוד 18) בנושא "איפוס יחיד" משורטט שהארקת השיטה היא למעשה חיבור גלווני של פס האפסים הראשי אל פה"פ בתחט"פ (תחנת טרנספורמציה פנימית).
גישור של מספר פסי השוואה, במבנה המוגן בפני חישמול בשיטת TN-S, מתואר בשאלה דומה בפורום.
בתקנה 3 של הפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול, מצויינת תכליתה של הארקת שיטה (להגן על השיטה, ליצוב מתח השיטה, הגנה בפני עליית מתח ממקור חיצוני).
בתקנה 9, נדרש להאריק את נקודת השיטה בהתאם לטבלה וקרוב ככל האפשר למקור הזינה.
בכל מקרה (גם אם השנאי של חח"י וגם אם פרטי) נקודות הכוכב בד"כ מחוברת לפס אפסים בלוח צמוד וממנו מבוצעת הארקת השיטה לפה"פ מקומי.
ישנם מקרים בהם נדרש שהארקת השיטה תהיה נפרדת מהארקת הגנה (לדוגמה שנאי על עמוד) ובמקרה זה ניתן לבצע את הארקת השיטה במקום אחר מהיסוד עליו הוא מותקן ואליו מאורק גוף השנאי.
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום