    פחת כהגנה בלעדית

    במקום בו מתאפשר להשתמש על פי התקנות בפחת כהגנה בלעדית
    האם ישנה חובה שפחת זה יהיה 30 מיליאמפר או שאפשר יותר .?

  2. #2

    פחת כהגנה בלעדית

    אלעד שלום!
    בתקנות החשמל בנושא פחת כהגנה בלעדית כאשר מתקן מוגן על ידי מפסק מגן כהגנה בלעדית, נדרש כי
    א. יהיה מפסק זה מותקן כמפסק ראשי או בטור עם מפסק ראשי וזרם ההפעלה הנומינלי שלו יהיה 0.03 אמפר לפחות.
    ב. עכבת לולאת התקלה תהיה נמוכה דיה כך שבזמן החיבור בין מופע להארקה יתפתח זרם קצר פי עשר לפחות מזרם ההפעלה הנומינלי של מפסק המגן או, לחלופין, כדי שההתנגדות בין האלקטרודה של המתקן לבין המסה הכללית של האדמה (RE) לא תעלה על הערך המתקבל
    מהנוסחה:
    (מתח בין מופע לאדמה) U
    ______________________________ = RE
    זרם הפעלה באמפרים של מפסק מגן
    במיתקנים שבהם קיימת סכנה מוגברת, כגון בחצרים רפואיים או חקלאיים U=24V, במתקנים אחרים U=50V.
    לכן בתשובה לשאלתך: מפסק הפחת המשמש כהגנה בלעדית לא חייב להיות לזרם של 0.03 אמפר אלא יכול להיות לזרם דלף גדול יותר.
    כשמותקן מפסק מגן בפני זרם דלף לאדמה של 30 מיליאמפר לולאת התקלה צריכה להיות לכל היותר 766 אום. כלומר מתח הרשת כלפי
    האדמה מחולק ל10 פעמים זרם הדלף הנקוב של מפסק המגן. כשמותקן מפסק מגן של 300 מילי אמפר עכבת לולאת התקלה
    המרבית המותרת תהיה 76.6 אום.
    מכאן שהדרישה היא בהתאם להתנגדות אלקטרודת ההארקה ביחס למסה הכללית של האדמה.
    כמו כן אפשר להגן על מתקן עם הגנה בלעדית על ידי מפסק מגן הפועל בזרמי דלף גדולים משמעותית מ30 מיליאמפר
    בתנאי ועכבת לולאת התקלה מאפשרת זאת במקרה זה יש לדרוש :
    א. שכל המעגלים אליהם מחובר ציוד מטלטל יהיו מוגנים על ידי מפסק מגן בפני זרם דלף לאדמה של 30 מיליאמפר.
    ב. שמפסק המגן במעלה הזרם יהיה מסוג Selective. כדי לאפשר סלקטיביות בינו ובין מפסק המגן במורד הזרם.
    מקווה שעזרתי,
    רועי

  3. #3

    סף רגישות של פחת

    בהתאם לתקנה 69 בפרק "הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט"
    מוגן מיתקן על ידי מפסק מגן כהגנה בלעדית, יהיה מפסק זה מותקן כמפסק ראשי או בטור עם מפסק ראשי וזרם ההפעלה הנומינלי שלו יהיה 0.03 אמפר לפחות.

    כלומר זרם ההפעלה לא יכול להיות נמוך יותר, באופן שיאפשר התנגדות הארקה גבוהה יותר.. כפי שציין רועי (תודה).

    בהתאם לתקנה 29 (ד) בפרק "התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט"
    לוח במיתקן דירתי יצויד במפסק מגן, אחד או יותר, כך שכל מעגל סופי במיתקן יוגן בפני זרם דלף העולה על 0.030 אמפר; מפסק המגן האמור יותקן בין המפסק הראשי לבין מבטחי המעגלים הסופיים, אך יכול שהוא יהיה יחידה משולבת עם המפסק הראשי.

    כלומר במתקן דירתי נדרש פחת עם רגישות 0.03 אמפר.