המושג "תחום ההשפעה "
גיא שלום רב
המושג "תחום ההשפעה " בין האלקטרודות מופיעה הרבה פעמים המצגות שלך ושל חברת חשמל .
האם יש "כלל אצבע" שיכול לתת מושג מהו המרחק שנחשב כתחום ההשפעה בין מבנים שונים ? .
בברכה
קובי
-
תחום השפעה
תחום השפעה הינו נושא מורכב התלוי במספר רב של פרמטרים כגון: סוג הקרקע, סוג/גודל/צורת התקנה של האלקטרודה, תנאי הסביבה וכו'
הנושא מוזכר בצורה עקיפה בתקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול, סעיף 19 :
"19. מרחק בין אלקטרודות אנכיות נפרדות ליעודים שונים
המרחק המזערי בין אלקטרודות אנכיות נפרדות ליעודים שונים כגון: הארקת שיטה, הארקת הגנה במתח נמוך או גבוה, הארקת מגיני ברק, הארקת קולטי ברק וכדומה,
יהיה שווה לעומק האלקטרודה העמוקה ביותר ולא פחות מחמישה מטרים, כך שלא יהיו בתחום השפעה הדדית."
-
המושג "תחום ההשפעה "
שלום גיא
רק רציתי להגיד תודה על התשובה שלך , ובכלל תודה על תפעול של האתר שלך
בברכה
קובי
-
איפוס כפול
האם כאשר שני השנאים מותאמים לעבודה במקביל ( ולא בשיטת 2/3) והמגשר מחובר והינו 4P אינך יוצר איפוס כפול?, אם כן איך מתגברים על זה?
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום