הארקת שיטה ואיפוס
הארקה של נקודת הכוכב בשנאי מהווה הארקת שיטה.
המושג "קרוב לצרכן" - פירושו בתחום ההשפעה.
במידה והמבנה המוזן לא בתחום ההשפעה - איפוס הוא המושג הנכון.
שים לב לסעיפים הבאים בהתאם לשרטוט המצורף:

1. שני שנאים הנמצאים על גבי תשתית הארקת יסוד אחת.
2. השנאים יכולים לעבוד במקביל (בדרך כלל אצל צרכן במתח גבוה) באמצעות מגשר (ובתנאים הנדרשים לעבודה במקביל..).
3. לדוגמה, אם שני השנאים הם 630KVA, כבלי ההזנה יהיו (4X(4X150 - ללוח/סרגל מ"נ.
4. חיבור בין פס אפסים (בלוח הראשי של כל שנאי) לפס השואת פוטנציאלים - מהווה הארקת שיטה.
5. שטח חתך של מוליך הארקת השיטה (וכמובן מהדקים, פלח, פה"פ..וכו') צריך להיות כזה שיבטיח עמידה ושלמות בזמן קצר -
נבחר גם בהתאם לזמן פעולת ההגנות-כנדרש בתקנות החשמל - תקנה 7 העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים.
בדוגמה הנ"ל מוליך הארקת שיטה מנחושת בחתך 150 ממ"ר יכול להתאים.
6. עבור צרכן-1 וצרכן-2 , הנמצאים על גבי אותו יסוד אך בנקודה מרוחקת, יוארקו (ולא יואפסו) באמצעות מוליך בשטח בחתך השווה למוליך האפס.
לדוגמה אם צרכן 1 בגודל 3X63A - כבל ההזנה יהיה 16 ממ"ר, הארקה לפה"פ מקומי תעשה במוליך 16 ממ"ר (בכל מקרה לא פחות מ10 ממ"ר!)
אם צרכן 2 גדול יותר - יש לבצע את החישוב של מוליך הארקה ראשי בדומה לסעיף 5- אך לא פחות מהנדרש בתקנה 25 בפרק הארקות ואמצעי הגנה.
7. מוליך המגשר בין הפה"פ הראשי לבין הפה"פ המשנה היוצא מאותו יסוד יהיה במקרה זה גם מנחושת בשטח חתך של 150 ממ"ר.
8. צרכן-3 נמצא ביסוד ללא השפעה ולכן, כבל ההזנה יהיה 4 גידים (ללא הארקה) - ויבוצע איפוס מקומי.
9. לגבי נושא חישוב זרם קצר - ראה קישור לשאלה שעלתה בפורום.
הרשאות פרסום