נושא: מא"ז ומנתק באיזה צד ?

  1. #1

    מא"ז ומנתק באיזה צד ?

    בתכנון מתקן חשמלי
    יש לשים מא"ז ( מפסק עם הגנות טרמי מגנטי ) במעלה הזרם כלומר בלוח הראשי , ומפסק \ מנתק ( ללא הגנות ) בלוח המשנה ( במורד הזרם )

    מה קורה בגנרטור שעובד במקביל לחחי כלומר בסינכרון ? הרי גנרטור האם יש לשים את המא"ז בצמוד לגנרטור ומנתק בלוח הראשי ? כלומר הפוך מתכנון סטנדרטי ?

    מה קורה במערכת סולארית ? מצד אחד מקבלת חשמל מחברת חשמל , מצד שני מקבלת חשמל מממרי הספק ? להבנתי יש לשים את המא"ז בצמוד למקור האנרגיה עם הפוטנציאל הגבוה , כלומר על יד הגנרטור \ על יד הממיר ?

    האם כך הוא הדבר ?

  2. #2

    לולאת תקלה ממספר מקורות אספקה

    כפי שניתן לראות בשרטוט המצורף, לולאת זרם הקצר תתפתח ותיסגר בהתאם לכל מקור אספקה ובחירת מבטחים תבוצע בהתאם.

    בהנחה שמדובר במבנה אחד (הגנת - TNS) הכולל שנאי חלוקה רגיל (630÷KVA1250) וגנרטור (100÷KVA400).
    הספק הקצר של שנאי יביא לזרם קצר של (In-trf X (20÷10 , וזרם קצר של גנרטור לזרם (In-gnr X (2÷5 ,
    מערכת פוטו-וולטאית היא צפה/מחוברת דרך משגוח ולכן בכל מקרה זרם התקלה לא יהיה יותר מהזרם הנקוב של הממיר Ipv.

    לדוגמה, תקלה בנקודה A , שלכאורה קרובה למערכת הפוטו-וולטאית, תביא לזרם תקלה שהוא ברובו מהשנאי המזין ;
    כמו כן, על אף שהזרם מהמערכת הפוטו-וולטאית קטן יחסית, תקלה בנקודה B תראה שנדרש לבחור מפסק למערכת ה-PV עם כושר ניתוק המתאים לזרם הקצר המתפתח מהרשת וזה מהגנרטור.

    ההגנות של המערכת הפוטו-וולטאית וגם של גנרטור העובד בסנכרון, מיועדות לבצע הפסקה מידית של המערכת ברגע שנפסק המתח מהרשת (LOM-lost of main).

    כלומר, לצורך תכנון שיטת הגנה בפני חישמול (וקביעת המבטחים/מנתקים) נדרש לבחון מספר תרחישים שונים.
    אתה מוזמן להעלות סכמה יותר מפורטת ובה שאלה יותר ספציפית .

    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  DOCTORAT.jpg
צפיות: 603
גודל:  60.5 קילובייט
ID: 372

  3. #3
    משתמש מתחיל
    תאריך הצטרפות
    15.03.12
    מיקום
    קרית מלאכי
    הודעות
    38
    היי,

    ראשית יש להתאים את מתקן לדרישות החוק , גם אם זה נראה מיותר להצטייד בהגנות שלא יעבדו לעולם .

    דוגמא להגנה שנדרש ע"י חוק החשמל וחח"י היא במעגלי DC במערכות סולאריות .

    החוק מחייב הגנה תרמית בקופסאות חיבורים בגג , מצב ויש סטרינג אחד או שניים - חייב הגנה תרמית גם על סטרינג בודד . במצב קצר ההגנה לא תנתק את המעגל (זרם קצר שווה קירוב זרם הנומינלי), .

    עבור נושא ה AC והגנות :

    מערכת סולארית שונה מגנראטור בהרבה מובנים . בזרם הקצר , הגנראטור יכול לספק זרם קצר בערך פי 3 מהזרם הנומינלי , לכן חשוב להשתמש בהגנה תרמית ומגנטית אשר ניתן לכייל את זרם הקצר שלה ל 3 In.

    מערכת סולארית , לא מסוגלת לייצר זרמי קצר מאחר והמערכת פסיבית ולא קשיחה לעומת הרשת. כאשר מערכת הסולרית מחוברת בסנכרון לרשת ובמצב שיש קצר בקו AC שיוצא מהממיר או בממיר עצמו ,

    זרם הקצר יגיע מכיוון הרשת אל נק' הקצר ("כרגיל") והממיר לצורך העניין נישאר במצב תקלה ואינו מספק זרם קצר כלל .

    מסקנה , הגנות לממיר בצד AC יהיו בארון החשמל ותפקידם להגן על הקו עד לממיר ותו לא.