תוצאות 1 עד 1 מ 1

נושא: הגנה על מוליכים

  1. #1

    הגנה על מוליכים

    עברתי על המצגת "הכנה לועדה" מאת רועי אפללו (מצורף). נתקלתי בשאלה:


    בעניין "העמסה והגנה של מוליכים" כתוב שם (עמ' 24) שהבדיקה ע"י האינטגרל את אנרגיית המעבר בעת קצר (כאשר t<0.1 בנוסחה הראשונה שבחוק), משמשת גם היא במהותה לבדיקה זהה לנוסחה הראשונה שבחוק, אלא שבאופן מדויק יותר.


    שאלתי היא: מקריאה בפורום ובמצגות של מר אריאל סגל, עולה כי הנוסחה הראשונה משמשת לבדיקת בידוד המוליכים שלא יפגמו, והנוסחה השנייה (האינטגרל) משמשת לבדיקת המוליך, שלא יותך. מהמצגת של רועי יוצא שאינו מסכים עמו, וכנ"ל.
    האם הבנתי נכון? (אני למעשה נוטה מאוד כדברי רועי. אם תרצו אפרט למה. אך כרגע אני רוצה לדעת אם הבנתי נכון דבריו).



    תודה מראש.