נושא: שאלה לגבי חישוב מפל מתח.

  1. #1

    שאלה לגבי חישוב מפל מתח.

    שלום לכולם ,
    אשמח לקבל חוות דעת האם החישוב שלי נכון או שאני מפספס משהו?
    תיאור המקרה:
    נתונים:
    הספק נדרש: 200KW
    מרחק הזנה : 500 מטרים.
    אפיון מפסק ראשי : 3X400A
    כבילה נדרשת : שלושה כבלים של אלומיניום 240 . (מוליכות 31) שיטת התקנה ל"א בידוד 90.

    החישוב הוא :
    (מרחקXעומס) חלקי (מוליכותXחתך כבלXמתח) = (500X200,000) חלקי (31X720X400) שווה 11.2 V כלומר 2.8%.
    האם החישוב שלי נכון ?

  2. #2

    כן ,ראה חישוב מדוייק

    קובץ PDF.............