שלום לכולם ,
אשמח לקבל חוות דעת האם החישוב שלי נכון או שאני מפספס משהו?
תיאור המקרה:
נתונים:
הספק נדרש: 200KW
מרחק הזנה : 500 מטרים.
אפיון מפסק ראשי : 3X400A
כבילה נדרשת : שלושה כבלים של אלומיניום 240 . (מוליכות 31) שיטת התקנה ל"א בידוד 90.

החישוב הוא :
(מרחקXעומס) חלקי (מוליכותXחתך כבלXמתח) = (500X200,000) חלקי (31X720X400) שווה 11.2 V כלומר 2.8%.
האם החישוב שלי נכון ?