שלום!
מה הסיבה שאתה מעוניין להעביר את הסיכוך דרך משנה זרם?
באופן כללי כאשר הסיכוך מחובר ב-2 צידיו נוצר מתח מושרה הגורם לזרם בסיכוך, זרם זה נקרא זרם סירקולציה.
2 side.jpg
במצב זה אם תחבר את הסיכוך דרך משנה הזרם תקבל קריאה שגויה מכיוון,שמשנה הזרם מתייחס גם לזרמים בסיכוך.
לכן האפשרות היא או לא להעביר את הסיכוך דרך משנה הזרם או להעביר את הסיכוך פעמיים ואז זרם זה מתקזז.
בחיבור רק צד אחד של הסיכוך,(מצב זה תלוי בסוג הכבל ואורכו בהתאם לטבלאות חח"י) נוצר מתח מושרה אבל אין לזרם לאן לזרום כי הסיכוך נמצא באוויר או מחובר דרך מגן מתח יתר.
1 side.jpg
ולכן במצב זה ניתן להעביר את הסיכוך דרך משנה הזרם.
קיים מצב בו הסיכוך מחובר מ 2- צדדיו, ואין זרמי סירקולציה, מקרה זה הוא כאשר יש חיבור מוצלב
בשיטה זו הזרמים בסיכוך מקוזזים ע"י סידור בו הסיכוך מחובר כל 1/3 מעגל לסיכוך של פאזה אחרת, כך הזרמים המושרים בסיכוך של פאזה
אחת מקזזים את הזרמים המושרים של הפאזה המוצלבת, וגם כאן ניתן להעביר את הסיכוך דרך משנה הזרם.
cross.jpg
שבוע טוב,
רועי
-
הסבר מפורט,
תודה וכל הכבוד.