תוצאות 1 עד 7 מ 7

נושא: מדוע יש להאריק כבל מסוכך או משוריין רק בקצה אחד

  1. #1

    מדוע יש להאריק כבל מסוכך או משוריין רק בקצה אחד

    שלום לכולם,

    בחוק החשמל "התקנת כבלי חשמל במתח גבוה" מצויין כי יש להאריק כבל מסוכך\משוריין בקצה אחד ואילו קצה שני מבודד

    מהי הסיבה שעושים זאת רק בקצה אחד?

    תודה לעונים

  2. #2

    סיכוך כבל במ"ג

    הארקת סיכוך כבל יכולה להיות בשני אופנים :

    א. הארקה בצד אחד.
    ב. הארקה בשני צדדים.

    יתרון הארקת הסיכוך רק בצד אחד בלבד הוא הקטנת ההפסדים הנובעים מחימום הכבל כתוצאה מזרם בסיכוך.

    במקרה זה יש להבטיח שלא מתפתח מתח הגבוה מ-50 וולט בצידו השני אחרת יש להאריק בשני הצדדים.

    מתח בסיכוך שבקצה הכבל תלוי במרחק ובזרם בכבל ויכול להגיע למתח פאזי.

    בהתאם לחוק לנץ, הארקה בשני צדדים תביא לזרם בסיכוך, המנוגד לכיוון הזרם בכבל (כתוצאה מההשראות - שדה מגנטי הנובע מהזרם).

    בד"כ כבלי מ"ג מוארקים בצד אחד בקטעים קצרים אחרת מוארק בשני הצדדים.

  3. #3
    משתמש מתחיל
    תאריך הצטרפות
    15.03.12
    מיקום
    קרית מלאכי
    הודעות
    38
    לפי תקנות החשמל במ.ג פרק ג . 14 .

    14."הארקת שריון או סיכוך
    בכבל משוריין ובכבל מסוכך יהיה השריון או הסיכוך רציף לכל אורכו מבחינה גוונית וכן יוארק; היה השריון או הסיכוך מוארק בקצה אחד בלבד של הכבל, יבודד קצהו השני של הכבל."

    איך אפשר להוכיח שיתפתח פוטנציאל מעל ל 50 וולט ?

  4. #4

    50v

    באותו אופן של חישוב במתח נמוך
    אם ידוע לך זרם קצר הצפוי,ואתה מודד את התנגדות הסיכוך (רציפות הארקה)
    המכפלה בניהם תתן לך את הפוטנציאל.

  5. #5
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    08.07.13
    מיקום
    נצרת
    הודעות
    2

    סיכוך דרך משנ"ז

    שלום,

    מתי יש להעביר את הסיכוך דרך המשנה זרם, כשהסיכוך מוארק מצד אחד או משני הצדדים? ולמה?

  6. #6
    שלום!
    מה הסיבה שאתה מעוניין להעביר את הסיכוך דרך משנה זרם?
    באופן כללי כאשר הסיכוך מחובר ב-2 צידיו נוצר מתח מושרה הגורם לזרם בסיכוך, זרם זה נקרא זרם סירקולציה.
    2 side.jpg
    במצב זה אם תחבר את הסיכוך דרך משנה הזרם תקבל קריאה שגויה מכיוון,שמשנה הזרם מתייחס גם לזרמים בסיכוך.
    לכן האפשרות היא או לא להעביר את הסיכוך דרך משנה הזרם או להעביר את הסיכוך פעמיים ואז זרם זה מתקזז.
    בחיבור רק צד אחד של הסיכוך,(מצב זה תלוי בסוג הכבל ואורכו בהתאם לטבלאות חח"י) נוצר מתח מושרה אבל אין לזרם לאן לזרום כי הסיכוך נמצא באוויר או מחובר דרך מגן מתח יתר.
    1 side.jpg
    ולכן במצב זה ניתן להעביר את הסיכוך דרך משנה הזרם.
    קיים מצב בו הסיכוך מחובר מ 2- צדדיו, ואין זרמי סירקולציה, מקרה זה הוא כאשר יש חיבור מוצלב
    בשיטה זו הזרמים בסיכוך מקוזזים ע"י סידור בו הסיכוך מחובר כל 1/3 מעגל לסיכוך של פאזה אחרת, כך הזרמים המושרים בסיכוך של פאזה
    אחת מקזזים את הזרמים המושרים של הפאזה המוצלבת, וגם כאן ניתן להעביר את הסיכוך דרך משנה הזרם.
    cross.jpg
    שבוע טוב,
    רועי

  7. #7
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    08.07.13
    מיקום
    נצרת
    הודעות
    2
    הסבר מפורט,
    תודה וכל הכבוד.