נושא: הארקת הדלת של לוח חשמל

  1. #1

    הארקת הדלת של לוח חשמל

    שלום רב, האם דלת מתכתית של לוח חשמל מחוייבת בהארקתה לפס הארקות שבלוח למרות שהיא אינה מזוודת בציוד חשמלי.

    - בחוק החשמל מצויין שעל הדלת להיות מוגנת בפני חשמול. אך האם כיוון שציר הדלת הינו מתכתי וגוף הלוח מוארק היא נחשבת כמוגנת.

  2. #2
    שלום,

    בעניין זה, ראה בתקנות החשמל-התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט, התשנ"א-1991
    תקנה 8(ב) : "מותקן ציוד חשמלי על מסד מתכתי התלוי על צירים כגון דלת של לוח, יוארק מסד זה באמצעות מוליך גמיש"

    ציוד חשמלי כאמור יכול להיות : נורות סימון או ממסר מדידה לדוגמה.
    ניתן להבין מסעיף זה, שכאשר אין ציוד חשמלי על הדלת - אין חובה להאריק אותה (תקנות החשמל קובעות את המינימום הנדרש אך לא מן הנמנע להאריק בכל מקרה).
    שים לב שדלת הלוח הינה חלק מהלוח המיוצר לפי תקן 61439 (תקן המחייב את יצרני הלוחות בארץ).

    בברכה,
    גיא רט