    שאלה עקרונית לגבי גודל חיבור

    שלום לכם ,

    שאלה עקרונית לגבי גודל חיבור. (בלי להתחשב בבו זמניות ומקדם הספק שונה לצרכנים).
    נניח שיש צרכנים מעורבים (חד פאזיים ותלת פאזיים). האם זה משנה את צורת החישוב ?
    כי לפי הבנתי , אני בודק מה ההספק הנצרך ב KW של המכשירים השונים (בלי קשר אם הם חד פאזיים או תלת פאזיים)
    ואז אני עושה את החישוב עבור הזנה תלת פאזית נדרשת עבור ההספק הנדרש.
    כלומר: זרם תלת פאזי = הספק חלקי שורש 3 כפול מתח 400 כפול קוסינוס פי.
    האם החישוב נכון ? האם זה משנה שיש צרכנים מעורבים?
    אשמח לחוות דעתכם.

  2. #2
    כדאי מאד לוודא שהצרכנים החד פאזיים שאתה כולל בחישובך מחולקים בצורה מאוזנת על הפאזות, אחרת החישוב יכול להיות לא נכון, אם לדוגמא 5 בתים חד פאזיים ובטעות הם יושבים כולם על פאזה R בלבד, החישוב לא יהיה סימטרי לכל החיבור התלת פאזי.
    יש לחשב עבור כל פאזה בנפרד במקרה והצרכנים לא מאוזנים על כל הפאזות (וכמובן שהחיבור יהיה בגודל עבור הפאזה הגדולה ביותר שקיבלת...)