    הארקות

    קובי שלום!
    בנושא של הארקות זה תלוי בסוג שיטת הארקה והמרחק.
    בד"כ רצוי תמיד לבצע הארקה מקומית לכל מבנה בנפרד.
    אם אתה בשיטת הארקה tt אתה כן יכול להעביר גיד הארקה, אבל זה גם תלוי במרחק כדי שתהיה לך לולאת תקלה תקינה
    וגם במבנים ארעיים יש קושי לשמור על הגיד שלם לכל אורכו ובמקרה שיתנתק תישאר ללא הארקה במבנה השני
    לכן עדיף הארקה מקומית.
    בהגנת פחת בלעדי התנגדות הארקה שלך היא יחסית גבוהה בהתאם לחוק ולכן אתה יכול להעביר גיד הארקה למבנה השני וגם
    לבצע באותו מבנה הארקה מקומית ובכך אתה משפר את ההתנגדות.
    ובאיפוס tnc-s כידוע אסור להעביר גיד הארקה בין מבנה למבנה לכן במקרה כזה זה בכלל לא רלוונטי.
    המשך שבת שלום וחג שמח.

  2. #2

    מפסק מחלף תלת/ארבע קוטבי

    נושא שילוב גנרטור במתקן הינו נושא מורכב ונדרש לבחון כל מקרה לגופו בהתחשב ב :

    א. מיקום הגנרטור והשנאי.
    ב. מיקום הארקת השיטה של כל אחד מהם.
    ג. שיטת הגנה בפני חישמול (TT TNS TNCS) בכל אחד מהאלמנטים (גנרטור/שנאי/צרכן)
    ד. בהתאם יש לבחור האם המפסק מחלף יהיה תלת או ארבע קוטבי (בהתאם להתניות בחוק)

    בקיצור.....מאמר מעולה לסיכום הנושא : נמצא בקישור הנ"ל..........(כתבה מס' 2)