אתרי בנייה
קובי שלום!
בשונה מכל מתקן חשמלי, לאתרי בנייה קבע המחוקק דרישות מחמירות בשל סכנת חישמול
מוגברת הנובעת מהמאפיינים הייחודיים של המיתקן.
תחילה אענה על שאלותיך ובהמשך אפרט.
כהגנה ראשית בפני חשמול באתר בנייה ניתן להשתמש בכל שיטה הרשומה בחוק בפרק הארקות והגנה בפני חשמול
וזה לא משנה עם ההזנה מגנרטור או מפילר ח"ח.
אבל בד"כ בגלל מאפיינים של המתקן משתמשים או בהארקת הגנה TT או בפחת כהגנה בלעדית.
ב-TT ניתן להשתמש או במערכת אלקטרודות תקנית שתתן 5 אוהם, או אם יש כבר יסודות ניתן להשתמש בהן.
בהגנת פחת בלעדית משתמשים בפחת מדגם סלקטיבי (גודל לדוגמה 500mA) כמובן שיתאים ללולאת תקלה תקינה כמובן שמתחתיו יהיו פחתים 30mA כפי שאציין בהמשך.
מכיון שלא תמיד ניתן להשיג הארקת הגנה טובה ושמירה על הרציפות שלה קבע המחוקק דרישות נוספות:
קודם כל לוח ראשי אחד שיתאים לתקן 1419 חלק 4, ללוח יהיה מפסק ראשי הניתן לנעילה במצב מופסק בלבד.
היציאות מהלוח הראשי או לוחות משניים יהיו על ידי בתי תקע תעשיתים לפי תקן, הכבלים לציוד מיטלטל יהיו מכבל גמיש מעטה ניאופרן.
בנוסף תהיה הגנה נוספת בפני חשמול (תקנה 9 בפרק מתקן חשמלי ארעי באתר בנייה)
בית תקע יוגן באחד מאמצעי הגנה אלה:
1)מפסק מגן בעל זרם הפעלה נומינלי של לא יותר מאשר –
(א)0.030 אמפר בעבור בית תקע חד-מופעי לזרם של 16 אמפר או 32 אמפר במתח 230 וולט;
(ב)0.500 אמפר בעבור בית תקע חד-מופעי לזרם העולה על 32 אמפר או בית תקע תלת-מופעי;
יכול שמפסק מגן אחד יגן על כמה בתי תקע;
2)מתח נמוך מאוד;
3)הפרד מגן כהגדרתו בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1,000 וולט), התשנ"א-1991.
מצ"ב לינק לפסיקה של וועדת הפירושים בנושא:
http://www.doctorat.co.il/perushim/17-03.pdf
שיהיה בהצלחה
נערך לאחרונה על ידי רועי אפללו; 25.05.12 בשעה 14:58.