שלום רב,
אכן קיימת בעייתיות במקרה שהוצג.
אם על הפחת כתוב 25A פירוש הדבר הוא שהוא מיועד לזרם של עד 25A.
כלומר, המגעים/המהדקים/המוליכים/החיבורים וכו' - מיועדים ללא יותר מ-25A.
כאשר יזרום זרם בערך גבוה מזה שאליו תוכנן הפחת - קיים חשש ממשי לפגיעה בתפקודו.
כדאי לציין שהפחת לא "ירגיש" שזורם דרכו זרם גבוה יותר מפני שכל עוד לא תהייה זליגה - הפחת לא יפעל (ולא יפסיק את המעגל).
מצ"ב קישור למאמר בנושא פחת