נושא: מפסק ראשי 32A, פחת 25A?

  1. #1

    מפסק ראשי 32A, פחת 25A?

    אהלן חשמלאי החליף מפסק ראשי מתלת פאזי 25A לתלת פאזי 32A (ידוע שזה לא תקני מבחינת ח"ח).
    לפי מה שאני רואה כל שאר המאזים בלוח הם בין 10A-25A. עכשיו כשהסתכלתי ראיתי שעל הפחת רשום 25A.
    האם יש איזשהי בעייתיות/סיכון שהפחת פחות ממפסק ראשי ואם כן למה (כלומר מה יכול להשתבש במקרה כזה)?


    אגב הפחת של חברת hager דומה לזה:
    http://www.azrad.co.il/pl_product~05-CD425~31~222.htm

  2. #2
    שלום רב,
    אכן קיימת בעייתיות במקרה שהוצג.
    אם על הפחת כתוב 25A פירוש הדבר הוא שהוא מיועד לזרם של עד 25A.
    כלומר, המגעים/המהדקים/המוליכים/החיבורים וכו' - מיועדים ללא יותר מ-25A.
    כאשר יזרום זרם בערך גבוה מזה שאליו תוכנן הפחת - קיים חשש ממשי לפגיעה בתפקודו.
    כדאי לציין שהפחת לא "ירגיש" שזורם דרכו זרם גבוה יותר מפני שכל עוד לא תהייה זליגה - הפחת לא יפעל (ולא יפסיק את המעגל).
    מצ"ב קישור למאמר בנושא פחת