שלום,
לא תמצא כי לא קיימת כזו דרישה.
בשיטת איפוס - השנאי לא ממוקם במבנה ובכל זאת קיים חיבור בין מוליך ה-PEN לבין פה"פ.

אכן נדרש חיבור יחיד (איפוס יחיד) כפי שמופיע בתקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול :
40.הארקת מוליך PEN
(ג) על אף האמור בתקנה 10 לא יתוקן, בנוסף לחיבור לפי תקנת משנה (א), כל חיבור אחר בתוך המבנה בין מוליך האפס (N) לבין מוליך הארקה.