נושא: בחירת מפסק ראשי ללוח חשמל

  1. #1

    בחירת מפסק ראשי ללוח חשמל

    שלום לחברי הפורום.
    סטונדט להנדסה, שאלה בנוגע לפרוייקט הגמר.

    יש לי שתי שאלות:
    1.
    אני רוצה לבחור מפסק ראשי ללוח החשמל.
    נתוני הלוח הם: זרם מתמיד מירבי הינו 452[A]. זרם הקצר הצפויי בלוח זה הינו 19.7[kA].

    אשמח לקבל מכם דגשים לגבי בחירה נכונה של מפסק ללוח כדוגמת הלוח הזה, דגשים בנוגע לבחירה נכונה, כיולים, וכ'ו.
    צירפתי פה קישור לקטלוג של מפסק שאולי עונה לדרישות- אשמח לקבל הכוונה.

    הלינק- ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/...-S1_290369.pdf

    2.
    בנושא של בחירת מא'ז ופחת לצרכנים בלוח-
    נניח שיש לנו צרכן בעל הספק גבוה מאוד, כלומר תנור בישול תלת-פאזי מסחרי הצורך 60[kW], איזה מא'ז ופחת יתאימו למוצר כזה ? אשמח לקישור עבור רכיב כזה, והסבר מפורט.


    תודה רבה,
    עמית כהן.

  2. #2
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    09.07.13
    מיקום
    מודיעין
    הודעות
    24
    1. מפסק ראשי ללוח חשמל יכול להיות מנתק הספק לדוגמא:https://datasheet.eaton.com/datashee...0317&locale=en . אם בוחרים מפסק אוטומטי מספיק אפשר לבחור במפסק הבא:https://datasheet.eaton.com/datashee...0301&locale=en. כמובן יש לכוון הגנה תרמית לערך הרצוי.
    2. מקובל להשתמש במא"זים עד 63A מעל משתמשים במפסקים יצוקים. קיימים מפסקים יצוקים עם יחידת פחת אינטגרלית.

  3. #3
    אתה צריך להתייחס לתקנות החשמל, העמסה והגנה על מוליכים ומבודדים פרק ג סעיף 6. שאתה בוחר מבטח ושטח חתך אתה צרייך לעמוד בכל הדרישות בסעיף זה, בבחירת שטח חתך אתה צריך להתייחס לשיטות התקנה, סוג המוליך, טמפרטורה, חד פאזי או תלת פאזי.
    בשביל לבחור מבטח תחילה אתה צריך למצוא את זרם העבודה ואחר כך לבחור מבטח שהזרם הנומנאלי שלו גדול מזרם העבודה ולקיים את כל 3 האי שוויונים שיש בסעיף 6 א.