שלום.
לא התייחסת לשיטת ההתקנה ולאורך הקו, מרחק בין כל פנס לפנס.
באופן כללי החישוב שלך מתייחס מהיבט של זרם העמסת יתר, בנוסף אתה צריך להתייחס לשיטת ההתקנה כי יש הבדלים בין התקנה תת קרקעית להתקנה עילית.
כמו כן, עבור זרם קצר נדרש לדעת מהו אורך הקו, כמו כן, יש להתייחס למפל המתח בסוף הקו.
בעניין זרם ההתנעה,האם הנתונים הם לפנס בודד? לא כל כך הגיוני פי 200 מזרם העבודה של הפנס, ממליץ לבדוק שוב.
מצ"ב לינק למאמר כאן באתר עם דוגמאות שתוכל להיעזר בו.
https://www.doctorat.co.il/content/1...9B%D7%99%D7%9D
בברכה,
רועי