הגנה על קו תאורה - זרמי קצר וזרמי יתר , בנוסף שאלה כללית על חישוב מפל מתח.
שבת שלום , ארצה ביקורת על תשובתי לשאלה הנ"ל אם אני מזין קו תאורה ל 100 פנסים , כל פנס בהספק 60W ולכן בזרם עבודה של 0.272 , נתון זרם התנעה של 50 אמפר למשך 250 מיקרו שניה (נתוני יצרן). בחירת ציוד חשמלי עבור קו תאורה: להלן תשובתי: Iz-זרם מתמיד של מוליך Ib - זרם הממושך המרבי שעבורו תוכנן המעגל, In הזרם הרשום על מבטח או הזרם שאליו הוא כוונן תנאי ראשון שצריך לעמוד בו : Ib<=In<=Iz Ib=10A In נבחר: 16A, אופיין C. Iz נבחר: 16ממ"ר נחושת תלת מופעי בהתקנה ל' = 72A ואכן אנו עומדים בתנאי הראשון. 10A<16A<72A כעת התנאי השני : I2<=1.3*Iz כאשר I2=1.45*In=23.2 IzX1.3=93.6 ואכן 58<= 93.6 -------------------------------------------------------------- האם החישוב שלי נכון ? מה לגבי זרמי קצר ? האם העמידה בדרישות מעלה "מכסה הגנה על זרמי קצר?" .
בנוסף , שאלה כללית על חישוב מפל מתח על אותו הקו , האם בשיטת התקנה של כבל תלת מופעי, כאשר ישנה חלוקה ל פאזות RST אני יכול לחשב את המפלי מתח על ידי הנוסחאות של מפלי מתח תלת פאזיים ? , כיוון שההולכה היא תכלס בכבל תלת פאזי ורק ממגש האביזרים לפנס ישנו כבל חד פאזי . האומנם ?
שלום.
לא התייחסת לשיטת ההתקנה ולאורך הקו, מרחק בין כל פנס לפנס.
באופן כללי החישוב שלך מתייחס מהיבט של זרם העמסת יתר, בנוסף אתה צריך להתייחס לשיטת ההתקנה כי יש הבדלים בין התקנה תת קרקעית להתקנה עילית.
כמו כן, עבור זרם קצר נדרש לדעת מהו אורך הקו, כמו כן, יש להתייחס למפל המתח בסוף הקו.
בעניין זרם ההתנעה,האם הנתונים הם לפנס בודד? לא כל כך הגיוני פי 200 מזרם העבודה של הפנס, ממליץ לבדוק שוב.
מצ"ב לינק למאמר כאן באתר עם דוגמאות שתוכל להיעזר בו. https://www.doctorat.co.il/content/1...9B%D7%99%D7%9D
בברכה,
רועי
אורך הקו 900 מטר,
מרחק בין פנסים 18 מטר. (שני פנסים על עמוד).
שיטת התקנה כבל בתוך צינור באדמה (ל').
רצ"ב לדוגמא פנס שכזה. שההספק שלו 18.8 וואט , מכאן אני מסיק שזרם העבודה שלו הוא 0.085 אמפר ?.
ולפי הנתון שכתוב, זרם ההתנעה שלו הוא 47 אמפר למשך 0.250 מיל סקנד. פי 550 , הפתעתי את עצמי :/
אולי בעצם מדברים על זרם התנעה אחרי הדרייבר ואז זה משנה את כל הסיפור..
באמת מוזר.
היי
בסקירה קצרה של הקטלוג זרם ההתנעה של הדרייבר הוא הגיוני.
כמו כן, מצ"ב טבלה של כמות גופי תאורה הניתנים להעמיס על מא"ז אחד.
נדרש להתחשב גם בנתונים אלה.
שיהיה בהצלחה