ציטוט נכתב במקור על ידי רועי אפללו צפיה בהודעה
תוכל לעיין בדוגמאות נוספות במאמר על הנושא כאן באתר
www.doctorat.co.il/content/108-שינויים-בתקנות
בנוסף בחרת שנאי 800kvA זהו שנאי לא סטנדרטי, על מנת שהתכנון יהיה נכון
וכלכלי כדאי לבחור שנאי בגודל סטנדרטי.
כמו כן, לא נהוג להתקין מקבץ גידים באדמה ללא צינור, גם כאן כדאי לקחת
תכנון שהוא נכון וקרוב למציאות.
שיהיה בהצלחה.
רועי
המון תודה רועי !

בנוגע ללינק ששלחת, יש שם דוגמאות לחישוב כבילה. ובדוגמא הראשונה, באחד השלבים הם ניגשו לטבלה #4, ובחרו את המקדם C4=0.7. כלומר הם הניחו 3 מעגלים.
עכשיו, זה קצת לא ברור לי- מכיוון שבטבלה 5 המונח 'מספר מעגלים' מתייחס למספר המקבצים (כלומר מספר הכבלים החד-גידיים שיש בכל מופע).

אם כן, לא ברור לי למה בדוגמא הראשונה (בלינק), הם בחרו 3 כבלים לכל פאזה- שהרי מדובר סה"כ ב 18A..

(אם ההודעה נשלחה כמה פעמים- זה בגלל שהתנתק לי האנטרנט באמצע שליחת ההודעה)
בברכה,
כהן עמית.