עמית שלום.
לגבי שאלה 1: ההתייחסות היא עבור 4 כבלים, היות ומדובר
על מקבץ של 4 כבלים חד גידיים למופע כלומר 4×4
לכן לדוגמה אם תחליט שכל מקבץ קרוב אחד לשני כלומר a=0
תקבל שהמקדם הוא 0.6.
לגבי השאלה השנייה: נניח ובחרת 3 כבלים של 120 השיטה המתאימה
והקרובה בטבלה היא מספר 1 גם כאן נדרש לבחור מה המרחק בין המקבץ.
תוכל לעיין בדוגמאות נוספות במאמר על הנושא כאן באתר
www.doctorat.co.il/content/108-שינויים-בתקנות
בנוסף בחרת שנאי 800kvA זהו שנאי לא סטנדרטי, על מנת שהתכנון יהיה נכון
וכלכלי כדאי לבחור שנאי בגודל סטנדרטי.
כמו כן, לא נהוג להתקין מקבץ גידים באדמה ללא צינור, גם כאן כדאי לקחת
תכנון שהוא נכון וקרוב למציאות.
שיהיה בהצלחה.
רועי