שלום רב.

אני סטודנט שנה ד' להנדסת חשמל באונ' תל אביב, ופרוייקט הגמר שלי הינו תכנון חשמל לאולם אירועים.

יש לי שתי שאלות שאשמח לעזרה בהן:
שאלה ראשונה:

הלוח הראשי (נקרא לו לוח A), הינו בעל זרם Ib=1110[A, והוא מוזן ישר אחרי שנאי של 800[KVA].
בין השנאי ללוח הראשי אין מבטח ראשי, ולכן In=Ib.
נניח מקדם טמפרטורת אדמה C1=1.
נשתמש בכבל XPLE. שיטת התקנה ל"א (כבלים טמונים באדמה).

מתוך טבלה 90.6, אני זקוק (עבור כל פאזה) ל 4 כבלים בעלי שטח חתך של 300ממ"ר בעלי זרם מתמיד מירבי של 368A לכל כבל.
כלומר, בסך הכל יהיו לי 16 כבלים (12 לכל הפאזות + 4 לאפסים).

וכעת לבעיה:
איך אני ממשיך מפה ?
בספר חוק חשמל בטבלה מס' 5 (עמוד 382), לא מופיע מקרה של 16 כבלים צמודים- ככה שאני לא יכול לחלץ משם את מקדם התיקון C4.
אשמח להדרכה.



שאלה שנייה:

עבור לוח משנה D שמוזן מאותו לוח ראשי A משאלה הקודמת, אני גם צריך לחשב כבילה.
נתוני הלוח הם:

זהו לוח שממוקם בתוך מטבח- כלומר יש להעביר את הכבלים בתוך תעלות סגורות. (שיטת התקנה ו')
Ib=666A
סוג הכבל- XPLE.
טמפרטורת אוויר עוטפת- 45 מעלות. כלומר C1=0.91
נבחר מפסק הניתן לכוונון בעל ערך מכוונן של In=680A.
לאחר הצבות, נקבל כי Iz=711A לפני התחשבות במקדמי התיקון.

כעת לבעיה:

שוב, איך אני נעזר בטבלה מס' 4 בחוק חשמל בכדי לחלץ את מקדם התיקון C4 ?



אשמח לעזרתכם בנושא.

בברכה,
כהן עמית.