    Question חישוב כבילה ללוח ראשי, ולוח משנה.

    שלום רב.

    אני סטודנט שנה ד' להנדסת חשמל באונ' תל אביב, ופרוייקט הגמר שלי הינו תכנון חשמל לאולם אירועים.

    יש לי שתי שאלות שאשמח לעזרה בהן:
    שאלה ראשונה:

    הלוח הראשי (נקרא לו לוח A), הינו בעל זרם Ib=1110[A, והוא מוזן ישר אחרי שנאי של 800[KVA].
    בין השנאי ללוח הראשי אין מבטח ראשי, ולכן In=Ib.
    נניח מקדם טמפרטורת אדמה C1=1.
    נשתמש בכבל XPLE. שיטת התקנה ל"א (כבלים טמונים באדמה).

    מתוך טבלה 90.6, אני זקוק (עבור כל פאזה) ל 4 כבלים בעלי שטח חתך של 300ממ"ר בעלי זרם מתמיד מירבי של 368A לכל כבל.
    כלומר, בסך הכל יהיו לי 16 כבלים (12 לכל הפאזות + 4 לאפסים).

    וכעת לבעיה:
    איך אני ממשיך מפה ?
    בספר חוק חשמל בטבלה מס' 5 (עמוד 382), לא מופיע מקרה של 16 כבלים צמודים- ככה שאני לא יכול לחלץ משם את מקדם התיקון C4.
    אשמח להדרכה.



    שאלה שנייה:

    עבור לוח משנה D שמוזן מאותו לוח ראשי A משאלה הקודמת, אני גם צריך לחשב כבילה.
    נתוני הלוח הם:

    זהו לוח שממוקם בתוך מטבח- כלומר יש להעביר את הכבלים בתוך תעלות סגורות. (שיטת התקנה ו')
    Ib=666A
    סוג הכבל- XPLE.
    טמפרטורת אוויר עוטפת- 45 מעלות. כלומר C1=0.91
    נבחר מפסק הניתן לכוונון בעל ערך מכוונן של In=680A.
    לאחר הצבות, נקבל כי Iz=711A לפני התחשבות במקדמי התיקון.

    כעת לבעיה:

    שוב, איך אני נעזר בטבלה מס' 4 בחוק חשמל בכדי לחלץ את מקדם התיקון C4 ?



    אשמח לעזרתכם בנושא.

    בברכה,
    כהן עמית.

  2. #2
    עמית שלום.
    לגבי שאלה 1: ההתייחסות היא עבור 4 כבלים, היות ומדובר
    על מקבץ של 4 כבלים חד גידיים למופע כלומר 4×4
    לכן לדוגמה אם תחליט שכל מקבץ קרוב אחד לשני כלומר a=0
    תקבל שהמקדם הוא 0.6.
    לגבי השאלה השנייה: נניח ובחרת 3 כבלים של 120 השיטה המתאימה
    והקרובה בטבלה היא מספר 1 גם כאן נדרש לבחור מה המרחק בין המקבץ.
    תוכל לעיין בדוגמאות נוספות במאמר על הנושא כאן באתר
    www.doctorat.co.il/content/108-שינויים-בתקנות
    בנוסף בחרת שנאי 800kvA זהו שנאי לא סטנדרטי, על מנת שהתכנון יהיה נכון
    וכלכלי כדאי לבחור שנאי בגודל סטנדרטי.
    כמו כן, לא נהוג להתקין מקבץ גידים באדמה ללא צינור, גם כאן כדאי לקחת
    תכנון שהוא נכון וקרוב למציאות.
    שיהיה בהצלחה.
    רועי

  3. #3
    ציטוט נכתב במקור על ידי רועי אפללו צפיה בהודעה
    תוכל לעיין בדוגמאות נוספות במאמר על הנושא כאן באתר
    www.doctorat.co.il/content/108-שינויים-בתקנות
    בנוסף בחרת שנאי 800kvA זהו שנאי לא סטנדרטי, על מנת שהתכנון יהיה נכון
    וכלכלי כדאי לבחור שנאי בגודל סטנדרטי.
    כמו כן, לא נהוג להתקין מקבץ גידים באדמה ללא צינור, גם כאן כדאי לקחת
    תכנון שהוא נכון וקרוב למציאות.
    שיהיה בהצלחה.
    רועי
    המון תודה רועי !

    בנוגע ללינק ששלחת, יש שם דוגמאות לחישוב כבילה. ובדוגמא הראשונה, באחד השלבים הם ניגשו לטבלה #4, ובחרו את המקדם C4=0.7. כלומר הם הניחו 3 מעגלים.
    עכשיו, זה קצת לא ברור לי- מכיוון שבטבלה 5 המונח 'מספר מעגלים' מתייחס למספר המקבצים (כלומר מספר הכבלים החד-גידיים שיש בכל מופע).

    אם כן, לא ברור לי למה בדוגמא הראשונה (בלינק), הם בחרו 3 כבלים לכל פאזה- שהרי מדובר סה"כ ב 18A..


    בברכה,
    כהן עמית.

  4. #4
    ציטוט נכתב במקור על ידי רועי אפללו צפיה בהודעה
    תוכל לעיין בדוגמאות נוספות במאמר על הנושא כאן באתר
    www.doctorat.co.il/content/108-שינויים-בתקנות
    בנוסף בחרת שנאי 800kvA זהו שנאי לא סטנדרטי, על מנת שהתכנון יהיה נכון
    וכלכלי כדאי לבחור שנאי בגודל סטנדרטי.
    כמו כן, לא נהוג להתקין מקבץ גידים באדמה ללא צינור, גם כאן כדאי לקחת
    תכנון שהוא נכון וקרוב למציאות.
    שיהיה בהצלחה.
    רועי
    המון תודה רועי !

    בנוגע ללינק ששלחת, יש שם דוגמאות לחישוב כבילה. ובדוגמא הראשונה, באחד השלבים הם ניגשו לטבלה #4, ובחרו את המקדם C4=0.7. כלומר הם הניחו 3 מעגלים.
    עכשיו, זה קצת לא ברור לי- מכיוון שבטבלה 5 המונח 'מספר מעגלים' מתייחס למספר המקבצים (כלומר מספר הכבלים החד-גידיים שיש בכל מופע).

    אם כן, לא ברור לי למה בדוגמא הראשונה (בלינק), הם בחרו 3 כבלים לכל פאזה- שהרי מדובר סה"כ ב 18A..

    (אם ההודעה נשלחה כמה פעמים- זה בגלל שהתנתק לי האנטרנט באמצע שליחת ההודעה)
    בברכה,
    כהן עמית.

  5. #5
    עמית שלום.
    שים לב שבנתונים של השאלה הוסיפו שמותקנים עוד 2 כבלים
    שאינם קשורים למעגל המתוכנן ויש להם השפעה של חום
    על הכבל המתוכנן לכן נדרש להתחשב במקדם.
    אצלך מדובר על מקבצים שקשורים לאותו המעגל המוזן
    ללא כבלים הקשורים למעגלים אחרים ולכן המקדם הוא בהתאם.
    בברכה.
    רועי