חישוב מפל מתח למצלמות אבטחה הקפית
שלום,
אני צריך לתכנן קו מצלמות אבטחה לאורך גדר הקפית של מתקן כלשהו.
אורך קו מצלמות כ- 1200 מטר עם 7 עמודי מצלמה שהספק כ"א הינו 500 וואט.
200 מטר בין כל שתי מצלמות.
המצלמות מקבלות הזנה חד פאזית כמובן.
קו ההזנה הינו כבל תלת פאזי שכל פאזה מזינה 2-3 מצלמות.
מה הנוסחה הנכונה לחישוב מפלי מתח על הקו הנ"ל?
תודה
-
היי משה
חסרים פרטים: מהי שיטת ההתקנה, כבל תא"מ או כבל XLPE בהתקנה חשיפה או בקרקע.
באופן כללי נדרש לחשב את מפל המתח בסוף הקו ולפיו לבחור את שטח החתך.
מצ"ב לינק לנוסחאות: https://www.doctorat.co.il/threads/1...9B%D7%91%D7%9C
בחישוב גס נראה שתצטרך כבל 16 ממ"ר, שוב זה תלוי מאוד בשיטת ההתקנה.
שיהיה בהצלחה.
רועי