תקן 1419 - מתי אפשר ומתי אי אפשר ????
שלום ,
לאחרונה רואים שחח"י עברה להשתמש בפילרים מפח במקום מפוליאסטר ויש גם פילר רשת עם מונה ציבורי, האם זה קשור לתקן החדש???
בנוסף , רציתי להוסיף כמה דברים לגבי התקן :
להבנתי תקן 1419 ניתן ע"י בונה ארונות אשר מורשה לתת לארון \ לוח חשמל אשר הוא בנה , את התקן 1419 .
עד לא מזמן , כאשר ביקשתי ארון פוליאסטר עם תקן 1419 , נאמר לי שרק לארונות פח אפשרי לתת 1419 ,
לאחר שחקרתי את הנושא , מתברר אחרת , אפשרי לקבל לוח פוליאסטר ותקן 1419 בתנאי ש :
1. זרם הקצר (סימטרי) לא יעלה על 10 ק"א
2. הארון צריך להיות מצויד ב - ת"י 62208 לתיבות ריקות (מצ"ב קישור לתקן)
3. יש להתחשב בנתוני יצרן של הארון - בדרך כלל יש לארון פוליאסטר זרם מקסימלי שהוא יכול להכיל.
4. לא חייב להשתמש בתיבה \ ארון \ לוח של אותו יצרן ההגנות שבלוח , דוגמא (אפשרי ארון ABB עם מכלול הגנות שניידר)
דוגמא לארונות פוליאסטר מתאימים :
1. ארון גימיני של ABB , מוגבל ל 400 אמפר.
2. ארון "ענבר ארונות פוליאסטור" מוגבל ל630 אמפר.
דוגמא לארונות פוליאסטר לא מתאימים :
1. אורלייט ארונות פוליאסטר - אין לו תקן ישראלי לתיבות ריקות , יש לו תקנים למכלולים קבועים (כמו ארונות מנייה של חח"י ) - שזה לא תיבות ריקות.
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום