נושא: התנגדות מערכת הארקה כלפי האדמה, L.T ומה שביניהם.

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1
    שלום רועי ואביב
    בקורס בודקים ביצענו תרגיל של מדידת לולאת התקלה של מרכזיית תאורה ברחוב , קיבלנו תוצאות של קילו אומים
    לאחר בדיקה התברר שהארקת השיטה של השנאי על העמוד הייתה מנותקת בחלק התחתון של העמוד כתוצאה מגניבה של מוליך הנחושת
    הדוגמה הנ"ל ממחישה אפשרות של הארקת שיטה לא תקינה.
    ( שאלה לרועי : מדוע חח"י לא מחברת את הארקת השיטה בעמודים ברחוב לחלק העליון של העמוד ומהחיבור הזה יורדים במוליך נוסף לאדמה ,
    במצב הזה גם באם גונבים את החלק התחתון של הארקת השיטה עדיין נקודת האפס של השנאי מחוברת לאדמה דרך העמוד המתכתי ? )

    בברכה

    קובי

  2. #2
    רציתי לשאול מהי לולאת תקלה על מנת שההגנות יפעלו?